昨天早上雪下的有点大,二楼主卧卫生间排风扇滴水了,一会儿雪停了,屋里也不滴水了,请问又知道啥原因的老师吗?需要什么维修?谢了。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2018-1-14 12:17 编辑
" _% c2 }  t; ]+ V
2 n! Y" D, F: R3 \排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。1 t9 ~) H9 [6 H5 Y0 Z! l* t$ N) d
如果是过短,那么是设计问题,没有100%修好的办法。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决方案:找修屋顶的公司帮忙密封楼顶和attic的接缝,洗完澡要开10分钟以上的排风扇
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-14 15:37 | 显示全部楼层
LaoLiu 发表于 2018-1-14 12:16& T% {% ?) L) {0 N. M( h* d: ~
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决 ...

2 P% W; Q8 d$ P. W) H这个最有可能是正解。自己可以做的的话,到Home Depot买两管户外密封胶,将通风口周围铁板与shingle之间加一道密封胶就没问题了。屋顶作业有一定危险性,没把握请找专业人士。
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gstudy 于 2018-1-14 16:07 编辑
9 g+ a' E1 J/ h  X; n) w+ ]1 s% V4 M
猜想两种可能:
4 D% [, w0 N- t+ [: S/ g(1)房顶微漏,雪化过后就停止滴漏了;
/ o0 n6 G+ ]1 {& a(2)房顶与屋顶之间的空间因为室内温度和湿度都较高,天特别冷时可能出现冷凝现象,化开时有些滴水。1 h; I; d, W' T2 @, I; s# l
- ]; F/ A* r# N7 }
还是请教懂房子的大师指点吧,我只是瞎猜。
7 Q& p3 m+ K8 ^, p4 ~6 w- C
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?  N  {0 k# y7 h2 j; F# W
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-14 23:15 | 显示全部楼层
嘟噜 发表于 2018-1-14 22:28" s, q" b# N; B4 V
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
1 [1 b, c3 P- G, D6 A  C% f
上面小黄说的比较可信。你问为什么不低了是因为里面花的水滴光了所以。。。。。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-15 08:44 | 显示全部楼层
没事& X6 ~4 t" a8 s# Y( Z  c- B
2 n  E) n! i! z9 \6 u! V6 o
太冷了
8 x& [( H* f# C/ N( O/ q+ A/ w& {5 b; Y& A
多开一会风扇
鲜花(47) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-15 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不是什么大事,但是应该尽快找人修复。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:13 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-14 12:167 R# }# j* b" Q- @
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。# ]- r9 F/ t) C4 W* U; |( o' G
如果是过短,那么是设计问题 ...
* T9 K) _5 I) k) I6 |
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,这么多热心人感觉好温暖,就是每次多开几分钟排风扇不修可以吗?实在是不知道找谁来修
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
每次洗完澡开20分钟以上排气扇,builder这么告诉我的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
也想知道这种情况需要找什么公司来修理。谢谢专家答疑。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 13:57 | 显示全部楼层
只要是roofing company都能干
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢。
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 19:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块去霉菌。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
Jiye@yuan 发表于 2018-1-16 19:59
6 b; i" r0 _) ]保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块 ...

2 i" a% {' T' u( e, `+ l. j& v3 l天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 21:26 | 显示全部楼层
JERRY18 发表于 2018-1-16 20:46  G8 v% h' {$ n- D( L6 w
天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
7 K1 L( O; j8 L) @
对,就在一楼到二楼的楼梯上方。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-17 09:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 小黄 于 2018-1-17 09:18 编辑 # v; K3 ]6 }" u+ s( S
嘟噜 发表于 2018-1-16 11:13
( V$ h2 U& G4 a2 S' m5 l, b还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
6 \; q1 s1 A3 d; q4 r- d% J( D1 @! w: o
5 I( ?( ~1 z* L: e7 _- N
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。0 W+ h  F( T; \# W# u; w* X
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早之前的低温冰结在管道内部,下雪那天升温造成冰融化滴下来。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-17 09:27 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-17 09:167 H& w5 I9 Y( g8 z% [) l& B; L
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。
6 [: A' P8 [7 a0 @8 J3 @* R你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早 ...

6 _! Y; e6 J3 F完全同意。有很多事情都是需要观察思考。不是人家说什么就是什么。