我家房子在今年化雪的时候漏过水,因为本人英语不好,当时保险公司的人来看后说大概说是屋内的排气没有出去,在房顶的中间变成冰,天气转暖的时候就漏水了,请问这是什么地方坏了?我有点害怕明年又会漏水,想找人来修一下,但不知道怎么描述?请懂房子的朋友帮我解答一下好吗?谢谢!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-6 21:39 | 显示全部楼层
call my:780-716-8268.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-6 22:16 | 显示全部楼层
本人房子不在埃德蒙顿,在北边没有华人师傅,到时候得叫洋人修,所以得问清楚免的被骗
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-9-7 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
烟囱太矮,积雪覆盖过屋顶烟囱,然后融化。洗需要更换烟囱
鲜花(55) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-7 08:46 | 显示全部楼层
Icy dam 现象?
; D6 d, l! F4 d( p. g  O  ~Condensation现象?
1 Y. r! O  F  w" ?5 ]管道保暖问题? 烟囱问题? 以上都可能导致漏水。  Q/ x! d$ C+ f% I
  S, R# ^: i; |/ y( ^
在屋顶中间? 是屋顶外, 还是屋顶内? 漏水是在阁楼还是一楼地面? 楼主先要描述详细一些才行。然后才能具体分析可能原因。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-7 16:39 | 显示全部楼层
rdu 发表于 2014-9-7 09:46
( Q! Y) m* w$ n/ g- W' [7 S, \Icy dam 现象?7 z/ p) V9 m/ `6 c* y
Condensation现象?, e, j9 y6 v7 M1 y; f: H
管道保暖问题? 烟囱问题? 以上都可能导致漏水。

, H4 [" u( F6 i- `1 {5 t" x# t8 d谢谢你的回答,是在屋顶内吧,漏水是阁楼漏下来的,三个房间的天花板都有不同程度漏水,不知道是不是你说的ice dam?假如是得话,要怎么修?谢谢!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-7 16:40 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-9-7 08:45
0 {9 ?% Y' ]8 n) p4 w6 t8 |烟囱太矮,积雪覆盖过屋顶烟囱,然后融化。洗需要更换烟囱
# a. x, [- T/ }
应该不是烟囱太短
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-7 16:43 | 显示全部楼层
lopenwing 发表于 2014-9-7 08:45 - X3 q, g' U% l! x; t
烟囱太矮,积雪覆盖过屋顶烟囱,然后融化。洗需要更换烟囱
: m4 p  w! m& |0 T# q
应该不是烟囱问题,谢谢
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-7 16:50 | 显示全部楼层
cyy2006 发表于 2014-9-7 17:39 - y4 X! r2 {5 M3 r
谢谢你的回答,是在屋顶内吧,漏水是阁楼漏下来的,三个房间的天花板都有不同程度漏水,不知道是不是你说 ...
( N( ]8 n7 K( ~/ g5 H
假如是condensation 问题的话,要怎么修?谢谢!
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-7 16:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
cyy2006 发表于 2014-9-7 17:39 0 H2 T' q4 k- e& ^1 j
谢谢你的回答,是在屋顶内吧,漏水是阁楼漏下来的,三个房间的天花板都有不同程度漏水,不知道是不是你说 ...

7 \4 |  Q, |% M4 P! k- H. i3 [. X应该是家里通往房顶的管道有缝隙,家里湿度大的空气进入阁楼,凝结成冰,天暖后融化造成的. 自己进去检查一下. 另外,进入阁楼的盖子,如果密封不好,空气也可进入.
鲜花(55) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-7 17:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 rdu 于 2014-9-7 18:42 编辑 ! x: a7 c3 K9 u
cyy2006 发表于 2014-9-7 17:50
/ f' Z  H& q0 U( b假如是condensation 问题的话,要怎么修?谢谢!

5 v. k4 h* M; P8 V$ r( q: c
9 \# ^5 _/ a$ i; m- {. T& B如果是ice dam, 比较简单, 第一, 阁楼加保温, 可以自己租机器, 加保温絮。第二, 加强阁楼通风, 保持阁楼内与屋外温度相同。
9 K5 T- B1 r$ x如果是condensation, 第一, 检查阁楼内所有管道终端, 不要把潮湿气体排到阁楼内。 同时检查天花板上有没有安装vapor barrier, 如果没有, 那可能比较麻烦, 从新安装需要从新订drywall.。 不过, 如果没有任何管道把潮湿气体排到阁楼内, 应该不会出现很严重的漏水现象。不管是ice dam, 还是, condensation , 加强阁楼通风都非常关键。( u. z& B/ v2 C% y  {! T
自己去阁楼看一看, 如果发现有管道终端在阁楼内, 那么应该是condensation的原因。如果该管道是 卫生间排气管道, 应该是连接到屋顶外。如果是下水道排气管道, 应该加avv阀。如果是一些乱七八糟从房间出来的管道, 如果没有什么用, 就用胶布把开口封死。
2 _% P' |6 `9 B! S( P/ B1 X+ o记住, 去阁楼一定要注意安全, 千万不要踏在drywall上了, 那样, 你会弄坏天花板, 并且摔下来, 受伤。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-8 09:33 | 显示全部楼层
rdu 发表于 2014-9-7 18:25
6 H0 u% ]- O" \9 C. |" k0 }; M如果是ice dam, 比较简单, 第一, 阁楼加保温, 可以自己租机器, 加保温絮。第二, 加强阁楼通风, 保 ...
$ C2 T$ |1 y# z6 {4 J1 d
我想应该是condensation吧,因为家里冬天有用加湿器,屋内确实有湿度拍不出去!这种需要叫人来修吗?自己重来没爬过阁楼,爬上去也检查不出什么问题!谢谢你的热心答复
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-8 09:35 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
rdu 发表于 2014-9-7 18:25
$ ?5 M# M' b4 [" |& R如果是ice dam, 比较简单, 第一, 阁楼加保温, 可以自己租机器, 加保温絮。第二, 加强阁楼通风, 保 ...

) H# A& L  U7 h我想应该是condensation吧,因为家里冬天有用加湿器,屋内确实有湿度拍不出去!这种需要叫人来修吗?自己从来没爬过阁楼,爬上去也检查不出什么问题!谢谢你的热心答复
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-8 09:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
rdu 发表于 2014-9-7 18:25 % U0 |, r4 _( I9 v
如果是ice dam, 比较简单, 第一, 阁楼加保温, 可以自己租机器, 加保温絮。第二, 加强阁楼通风, 保 ...
7 z2 R1 q) D+ W5 z$ y9 L; e
我想应该是condensation吧,因为家里冬天有用加湿器,屋内确实有湿度拍不出去!这种需要叫人来修吗?自己从来没爬过阁楼,爬上去也检查不出什么问题!谢谢你的热心答复
鲜花(2667) 鸡蛋(22)
发表于 2014-9-8 10:35 | 显示全部楼层
cyy2006 发表于 2014-9-8 09:36
7 V: V/ i; p( n* S  I# z- n我想应该是condensation吧,因为家里冬天有用加湿器,屋内确实有湿度拍不出去!这种需要叫人来修吗?自己 ...
5 r  Q- g# L0 I  |% a5 e
如果是新房子,NEW HOME WARRANTY应该COVER。
鲜花(55) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-8 14:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 rdu 于 2014-9-8 15:57 编辑 : }8 \& b6 b: |' r# E
cyy2006 发表于 2014-9-8 10:36 % D2 O8 p9 E- I' Z9 D+ g9 U- R
我想应该是condensation吧,因为家里冬天有用加湿器,屋内确实有湿度拍不出去!这种需要叫人来修吗?自己 ...
+ ^0 t9 g; l2 B: D1 c7 Z
- }  _9 i( a9 g7 I  }
冬天, 屋内的湿度不需要排出去。 特别是不能排到阁楼去。 阁楼应该保持低温, 并且通风良好。 这样阁楼寒冷干燥, 就不会出现condensation现象。
/ q8 n0 Q+ L+ a4 J  i6 h$ @# i0 s; w3 N7 U5 {
如果屋内的湿度确实太大, 用一个抽湿机即可。 50%的湿度好像都是正常的。 难道你家内的湿度达到80% 或90%? 并且就算是屋内湿度大, 水应该是凝结在窗户玻璃上, 或者地下室地面, 而不会是天花板浸水。
' T0 a  @* r) U. U- I4 G% @3 e! L5 C0 ~' T
我估计, 有可能卫生间的排风扇出口直接通到阁楼了, 该出口应该是通到屋外的, 并且该管道在阁楼的部分必须加装保温外套。 也有可能天花板和阁楼之间密封不严。 比如有管道从屋内通到阁楼又没有密封开口,或者可能Vapor barrier没有铺好,等等。 于是冬天, 屋内温暖的潮湿的气体跑道阁楼上, 而阁楼必须比较冷, 如果通风不够, 潮湿气体遇冷结霜或变成水, 把天花板给浸水了。
: j8 D/ k  Y, A0 S0 j" X; z% l! L: I9 B0 S& A
找个Home Inspector帮你看看就知道了, 估计单项检查, 不过2-3百块。 并且他会给你比较专业的建议。
3 H, K8 a& x; {6 w1 |) S& ~2 |建议早点检查, 早点维修比较好。 浸水会导致屋顶长霉, 时间一长, 对屋顶和阁楼的破坏变严重, 以后修复起来可能需要很大的一笔钱。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-15 20:34 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
是家里的加湿器用太多了,孩子和大人都怕干燥,这可怎么办?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 00:52 来自手机 | 显示全部楼层
你是在Fort saskchen?我想应该隔成空气不够流通.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 20:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 谁是谁 于 2014-11-16 20:45 编辑 5 w, }) Z1 o( `* D8 N

8 [: Q8 Y! A( M+ W1 ]2 W( tica daming 在这很常见,楼上解释过这个现象,我就不重复了。: z" z" |0 N) B3 M
造成icedaming 有两个主要原因:insulation 和 ventilation, 也就是隔热和通风
$ S& Z, M  G) R/ s4 w隔热是只房屋本身与屋顶及外墙上需要有隔热层 就是你attic里 石棉或者fiberglass1 b- F4 c0 g' ]5 q! F4 P
通风是指房顶通风 空气需要从屋檐的soffit(inlet) 进入 向上流动 从屋脊的 vent/wirlybird(outlet)排出(带走湿气)
' i4 E) E! `3 M5 J: U2 X& ^
2 N8 D% E- k! u  h1 D5 G( }' z" L. h2 U( f2 ]* G' g# ~9 d
! j( I( K  h5 X" W
从楼主的描述, 我判断应该是你的vent 数量不够, 一般要求every 300 sqft area needs 1 vent(1sq foot outlet area) , 如果是这种情况,需要加装 extra vent. 找外人做应该是200-300 左右
: s% @  p3 I3 [  T+ u5 n当然, 也有可能是空气的pathway 被 attic 内的insulation 所阻隔 ,一般要求attic 里insulation 至少要有1 inch clearance from the frame to create a pathway- l/ ~6 Z: y4 x0 |