埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 4071|回复: 7

请教:浴室排气扇一边滴水的问题

[复制链接]
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-17 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我住的房子是平房,主层浴室顶上装有一个排气扇,不知什么原因“正方形排气扇”的一边经常滴水,最近,一直也没有下雨,应该不是房顶漏水吧?天花板与屋顶之间应该没有水管吧?那这水是从哪来的呢?而且总是在固定的一个地方滴下来。百思不得其解!请问有谁知道这是什么原因导致的,该怎么处理。谢谢!
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-17 19:57 | 显示全部楼层
condensation, I guess.
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-17 21:07 | 显示全部楼层
我将水果刀插入排气扇与天花板的缝隙,用力压排气扇边上的保温层(像海绵),有水出来,不知道这水哪来的?
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-18 13:02 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
冷凝水。家里热外面冷,就在接触面凝结成水了。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-18 13:04 | 显示全部楼层
我将水果刀插入排气扇与天花板的缝隙,用力压排气扇边上的保温层(像海绵),有水出来,不知道这水哪来的?- o: ?* g! V0 y! L# K& S2 Y, w
baby 发表于 2011-10-17 22:07

8 s' y$ o: V* B& E4 u, x如果保温层都有水,那你最好爬到上面去看看,只是排风扇附近的问题,还是大面积。
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-18 16:48 | 显示全部楼层
漏水不能忽视, 扒开看看水从何来.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-19 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
估计是排气管与屋顶之间密封不好,雨水顺排气管渗漏下来被保温insulation吸收饱和所至,要趕快趁入冬前上屋顶检查并做好密封工作。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-20 21:59 | 显示全部楼层
我还在观察,想拆下浴室排气扇看看,不知怎样拆。请教一下能者,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-12-4 09:45 , Processed in 0.101577 second(s), 18 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表