给你看看《暖通名词解释英文缩写》,希望你能自学成才。
( Y# H2 B) ]2 \& Z, r9 {! z. y( @5 p
Absolute Filter,绝对过滤器
0 O6 p% S8 l m( l( c$ h+ c6 V; @ 早期国外某公司为有隔板高效过滤器起的商品名,对应过滤效率99.97%(0.3mm DOP)。 " w! i" y2 Q$ r+ e
AC fine (Air Cleaner Test Dust, fine),AC细灰 2 b5 |- n3 ^+ h0 N' o3 _
美国规定用于过滤与除尘设备性能试验的标准粉尘,除中国和日本之外各国通用。该粉尘取自美国亚利桑那荒漠地区,俗称Arizona Road Dust。
& z2 B8 }. d1 v3 `) ^8 V 在AC细灰中掺入规定量的短纤维和碳黑,就成了过滤器试验常用的ASHRAE标准粉尘。
& f! L P D5 q, c9 D5 C' q国际标准化组织ISO规定用AC细灰测量汽车滤清器的过滤效果。/ ]6 Z; |2 ^% Q$ R( w$ I: }
2 U) G2 R7 v9 x$ d0 g* @3 eAerosol,气溶胶 + m: Z' M# J9 h* [
固体或液体颗粒物与气体形成的一种相对稳定的悬浮体系。9 Y# C8 i% I' L. c* a6 [& L, J
国际上,搞过滤理论的人多数参与气溶胶学会的活动,但搞过滤应用的人更喜欢在暖通空调行业扎堆儿。
. M" i9 `, S( Q( R6 G 8 O# R/ ]8 C3 F( T
VOCs(Volatile Organic Compounds),挥发性有机化合物 8 G# x7 L0 \. D. |0 I1 ]
空调行业流行语,指空气中的分子污染物。
1 _+ c" o) @0 K7 D 搞集成电路的人们管分子污染物叫AMC。 ( n, o7 F: ^* g# P+ M+ b4 o2 U/ n6 B
: u! [" N8 u) \- V+ DVentilation Filter 9 d ` U6 G1 H: u3 [" w% a
泛指一般通风用过滤器,以区别洁净室用高效过滤器。有时也称Ashrae Filter。7 K4 H" p6 R. B, w1 R/ a/ T
7 ^0 u5 @& s0 a- g+ ^! ?Van de Waals Force,范德瓦尔斯力
2 y0 X& q5 `# d) ]: Z* f 分子与分子,分子团与分子团表面间的一种引力包括取向力、诱导力、色散力。粉尘粘在过滤介质上,主要靠的是范德瓦尔斯力。活性炭过滤器吸附化学污染物时,靠的也是范德瓦尔斯力。
4 j6 i: e2 U" o 范德瓦尔斯有时被译为“范德华”。3 m# Y, }5 H/ r) H. b' G% F
) o! l' Q0 p7 G- ]/ ~1 [
ULPA (Ultra Low Penetration Air) Filter
* I# E5 _% k" I; d7 W; U, o 对0.1~0.2mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国)。9 C7 f9 J6 f% R
对MPPS效率≥99.9995%的过滤器(欧洲)。) f; H$ i: R4 C" I( i8 J$ e% N! w
对0.12mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国早期)。5 a; y- Y" V9 N
ULPA的汉语译名为“超高效过滤器”、“甚高效过滤器”。
- J/ ^! {; q# k" B7 Z# x $ ^* X" M+ Y4 o2 a0 f$ A. s8 u, M
Synthetic Media
6 N8 b9 [* K, C! c 化学纤维滤材,有些地区和行业称其为合成纤维。 / ?- a+ Q3 x8 r0 k+ H
! [# b. `1 D7 d+ kSick Building Syndrome,建筑致病症状
; @' d* g# o5 P5 s4 _ 十多年前暖通界热门题目。室内空气差劲经常被认为是致病元凶。5 x0 ^7 K/ w$ R
3 g6 k1 B1 i2 m* q& |- v- |. ~
Resistance
; Y N) C/ b- S7 y9 v7 O' w 过滤器阻力。有时也称Pressure Drop,Differential Pressure,DP。
& S+ {. V6 I1 W8 U) i2 ?
; j7 O* |- Z [- I& y5 u9 fPulse-jet Filter,自洁式过滤器
/ @3 D: @; y, C; V 带有压缩空气脉冲反吹清灰装置的过滤器和除尘器。* o, k7 n% c9 N( g7 ~ T# w! d
: `! D/ C5 g' g) pPTFE 聚四氟乙烯 " [* o$ v4 y' p$ M1 D
在过滤行业,PTFE滤材指用驻极体聚四氟乙烯纤维制成的高效过滤材料。PTFE滤材是是一种新兴过滤材料,它没有微量挥发物,强度好,目前的缺点是价格高。
4 R2 ?8 C/ Z$ S$ \% k0 l 4 x4 [1 n+ z- W8 }7 K; u
Pre-filter,预过滤器 8 Z2 G" `: E, g# }
对下一级过滤器起保护作用的过滤器。预过滤器可以有各种形式和效率规格。/ j; Q5 I5 |$ `6 @) A/ L \
由于中央空调系统中的初级过滤器往往效率较低,“预过滤器”常与粗过滤器混淆。
& a- I4 e* R; a - }' {- Z7 K5 C; ^
PP (Polypropylene),聚丙烯,丙纶
8 ?; Y1 g6 F# G, S" [ 在过滤行业,常指带静电(驻极体)的超细聚丙烯纤维过滤材料。
0 Q% ]$ X5 S, m: z7 g8 j W- m3 s
6 T9 s" J1 v+ }# a" _1 g+ XPE(Polyester),聚酯
0 A, Z) U1 P0 _ 在过滤行业,指聚酯类化学纤维,例如涤纶纤维。( |8 T) G5 D( I; D
D# B7 u* G& p6 m7 Q1 J. ^; L3 kParticle Efficiency,计数效率
2 I- Y+ P# O: p- @# {+ o% F 用粒子计数器测量的过滤器效率,见“一般通风用过滤器试验方法”。0 y* j) r& u" K5 P# H3 n/ x
# Q2 I$ Y2 W& c, o5 JAFI (Air Filter Institute),美国空气过滤研究所 1 h5 V7 U. s5 B: B2 ~9 e2 U
过滤效率的试验方法计重法和比色法首先由AFI使用,有人称AFI效率。若见到“AFI效率”,你要自己判别是计重效率(Arrestance)还是比色效率(Dust-spot)。6 }$ n# A, \: Q. B2 l1 D1 y" D
* Q9 X" B3 e" v# F3 ^& b6 p* KAHU (Air Handling Unit),中央空调器
( p0 Q# N, X1 q2 Z 中央空调是最经常见到空气过滤器的地方。
/ D2 _; ^5 G" C2 A$ O6 [0 T3 Z. J/ y/ q2 F! T/ J/ _% B
Air Filter,空气过滤器
% Y% ^; `+ S' ^4 L* D9 z$ M3 N 用在中央空调和洁净室时,称为空气过滤器;用在活塞发动机和小型空压机上,它叫空气滤清器。- `" C, r, K; x% U& g7 D. f0 D
; `6 a( [3 u1 mAMC(Airborne Molecular Contaminant),气载分子污染物
& m+ V5 s0 r' W2 w9 y 半导体制造业对分子污染物的称呼。
: V1 ?/ _* u: g9 S
7 b8 N& a% Z! w! C5 _2 DArrestance,计重效率
, Y, {- }. [ h1 \3 E0 a! y& t 对低效率过滤器采用计重法得出的效率,见“一般通风用过滤器试验方法”。9 z* S! p' X$ ]
, h/ E) T! D' r( IASHRAE Efficiency
8 d% O9 C$ I+ P- q0 v) v 用美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ASHRAE 52.1规定方法测出的效率。一般指的是比色法(dust-spot)效率,有时也称NBS效率、AFI效率。
* [3 w3 A) l# Z' u5 d4 u9 G. l
, q# k; a5 O$ }0 d0 ~2 Pβ值
! ]+ o) w4 w% p1 w& N: F 描述液体过滤材料和液体过滤器过滤效果的一个常用参数。β值也称过滤比。b值是透过率的倒数,与过滤效率的关系为:过滤效率 = 1 – 1/β9 }3 |! A, z6 n5 ^- Q
β5 = 200,表示粒径为5mm的颗粒,200个中有一个透过。1 G6 N3 X+ G2 o6 y$ h
% F l! d8 P) { X% }6 J
Cellulose Media,木浆滤纸 * H% s, H& ^1 Q( \8 ~/ `/ J
以木质纤维(木浆)为主要原料的过滤纸。木浆滤纸是制作滤清器的最常见过滤材料。“木浆滤纸”让人觉得太普通,因此经常有些令人莫名其妙的替代词。 ; q! Y8 R6 |: l! h! U
5 \0 Y4 s: n+ K2 G. n" ?' T' M
Chemical Filter,化学过滤器
7 [+ ^; c! \0 q$ ^- d 在空调领域,化学过滤器一般指的就是活性炭过滤器。
# @7 g) s( {2 u. f: U 5 l+ A7 C' I2 j& e8 @, V) e
CNC(Condensation Nucleus Counter) 凝结核计数器
4 u$ Q6 j. D5 O, |) j* |6 q/ b 以微小粉尘为核,凝结了其它物质,使颗粒增大,仪器就可以检测到它。在过滤器的试验中CNC可用于高效过滤器的扫描试验、滤材的检测。, j% `/ W! n! L Z
' U/ h0 b1 X' [ k) SDeep-Pleat
% _- a0 n9 V* x: z 对传统有隔板过滤器的习惯称呼。) x) S7 S) h6 f3 t
* _0 u9 C6 V2 O# h: H9 mDOP 邻苯二甲酸二辛酯
$ w8 j# ` K6 ^ DOP为塑料工业一种常用增塑剂,也是一种常见清洗剂。
A; u/ r# C! g; Q 用0.3mm的DOP液滴做粒子,测量高效过滤器得出的过滤效率称为“DOP效率”。见“高效过滤器试验方法”。
& u- E7 s; ]2 k, a7 ~- r
. w9 B. }9 n7 M- FDust-Spot,比色法
0 b% g! s3 j1 ` 多年来国际流行的,对一般通风用过滤器的测试方法。见“一般通风用过滤器试验方法”。
; t f8 F% b$ P3 y# v
. B7 [1 o& o' Z |FFU (Fan Filter Unit)9 ^, ^ U) e- a- A+ ]# Y
自带风机的高效过滤单元。当代集成电路生产中高洁净度厂房流行过滤装置。+ E. f. O2 W* P$ V H
尚未见到大家都满意的译名。“有源过滤单元”,“风机过滤单元”,你觉得这些词儿如何?
: K5 ~7 Q6 A& f1 k- r% | ( d! S j7 S. E u7 ~6 H$ g$ f
Fiberglass,玻璃纤维
2 F" r, _0 y$ _& U 常见过滤材料。 3 N- ~) r( N( y/ A3 j/ Y
5 x# M! T! h7 Z3 o; Y# `G,F,H,U
) p- B9 e$ G( u( G* Y' o 欧洲对过滤器的分类代号,用的是德语字头。G代表Grob,F代表Fein,H为HEPA,U为ULPA。. r6 H- k( g4 X3 E# V' h0 @
2 u# V& `2 ^# T8 Y& ^1 O3 Y9 SGMP (Good Manufacture Practice),药品生产质量管理规范 . c: d% {- u" j# S
GMP是制药厂必须执行的强制性标准。
) L% X- D% X$ p/ `/ z( m & ?% S3 _. E0 _2 s {. F
HEPA (High Efficiency Particulate Air) Filter,高效过滤器
6 Z& A [. ]) @5 \2 I/ q6 Y" k 对0.3mm尘埃粒子过滤效率≥99.97%,并且经过规定方法检验合格的过滤器。
4 U* P; x( n) G/ d8 X8 n 家用电器中的HEPA是一般指用HEPA滤纸制作的过滤器。
7 q. p3 h' D) y) b
6 V: Z1 U; b1 t% d6 b5 H9 eHEPA Diffuser,高效过滤风口 & ?. f% `, x# D% H
装有高效过滤器的非均匀流洁净室送风装置。
( L F4 w# k5 u2 Z8 v3 ~' S 9 {5 Z. ^; _& S2 {' `" Z
HEPA Panel
0 |$ K+ _1 i- r+ @7 z1 q 洁净室用无隔板高效过滤器的习惯叫法。8 O9 X) v. @; ^5 a
( g L$ g' V4 q3 V
IAQ (Indoor Air Quality),室内空气品质
7 Q3 c! Q7 L8 B% A$ J" [' a* N 暖通业当今时髦话题,过滤器商家炒作热点。4 w' h3 K) n% G4 d; @0 N" c0 q! G
) N* X' j# b1 {1 E) v' n
MPPS (Most Penetratiable Particulate Size),最易穿透粒径 4 X$ g. r, [; M% X h2 O6 i; [
测量过滤器对最难过滤颗粒物过滤效率的一种扫描测试方法。暂译“最易穿透粒径法”。对于洁净室末端HEPA与ULPA过滤器,该方法已经成为主要测试方法。见“高效过滤器试验方法”。
: [$ ~1 X! b$ w; v( v$ N ) ^: ?6 d6 @+ c; D4 @5 D. q* i
Mini-Pleat & ~, T3 N9 B. P1 C+ ]! Y
无隔板过滤器的习惯称呼。有时也称为Close-pleated。
) W/ [$ u3 ^! C- l# u3 e
3 |5 k( A# l$ b0 X/ k. dNBS (National Bureau of Standard),美国国家标准局
G4 d# Y; J/ y( E j8 b6 j 早期的美国国家标准局曾将AFI的计重法和比色法定为国家标准。所以,对应这两种方法的过滤效率也称NBS效率。 |
|