老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我建了个房子,升级了furnace到2stages
# V; y) n) K0 M+ Q, R$ k' {几周前安装了空调。安装的人说,我的那个控制器,就是在楼上调节的那个玩意儿,不是给2stages furnace 的,也就是说我的2stage会跟1stage一样工作。跟建筑商谈了,他们又说是正确的。
7 _. o" D& f& e- q4 }$ \我就搞不懂了,到底这个2stages的控制器长什么样?要是建筑商骗我,我这2000多大洋不就白花了?
* }+ Y7 j% J' n+ W9 }) ]/ J谢谢各位
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 16:37 | 显示全部楼层
外表长得一样,但里面不一样
9 Z) U: a; R/ Z* q% B9 E9 o0 R  o3 d- U) m/ F- Z+ L
one stage T-STAT has "w" wire terminal* ]  Y6 E$ T. ?' i
two stage T-STAT has "w1" and "w2" wire terminal
$ Y3 Z" f+ H/ Y; |  }' r
! ^: w8 {4 a3 z5 l' z2 {: J
  t0 x7 B# R: u' \more question ,please call me 7809526512 huang
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-19 22:17 | 显示全部楼层
看有几根线
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-6-20 07:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
昨天根据管道工朋友指点,把面板拆开看了一下,左边3根线,右边2根线,右边两根线的下面那根,是接到一个“w“的接口上。我想,可能还是空调师傅说的对,这个不是2stage的。 我看了一下,这个控制器是honeywell的