埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3997|回复: 26

如果你家安装了大功率的排烟罩(大于300)

[复制链接]
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-14 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
你对家里的FURNACE做改造了吗? BUILTER 说,功率大于300, 必须要在FURNACE 上装东西。不知道大家都装了吗?
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-15 00:46 | 显示全部楼层
BUILTER 如果给你装,就会要求这样
8 {  `9 L* E# b9 ?如果你已经买了房子,自己后装的油烟机,就没人管,不会影响什么。
老柳教车
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-15 09:20 | 显示全部楼层
注意开油烟机时不要同时开FIREPLACE. (中国人一般没爱好常开FIREPLACE)2 e& |; j2 e" I% h; Z! p; i
可能会有一氧化碳从FIREPLACE倒抽回房子里.8 v( _; W) A. ~% M
其他没问题.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-4-15 11:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
真是专业呀,多谢了。
老柳教车
鲜花(38) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-15 12:27 | 显示全部楼层
2# ccvc
' h; t  X# c5 P9 p
9 n1 d! m* d" M5 d2 q) ]- D  e9 D' l; M3 m. z/ L0 P/ }
据说是为了进出空气量平衡(我认为是平衡内外气压)。咱们的房子好像还没有这么密封,气压肯定能平衡的。我的builder就直接跟我说,等交房以后我可以自己换大功率的,但交房前如果换,必须改造。并且卖排气扇的也要确认你的炉子功率,才卖你。
鲜花(79) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-15 15:23 | 显示全部楼层
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-4-15 15:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果换了大功率的抽油烟机,是不是意味着不符合安全要求。以后真要是家里有什么情况发生,会不会影响到保险?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-15 16:28 | 显示全部楼层
5# cocoa
3 b! S% _+ X" ^6 Q. ^
) w8 r2 `! W0 Z我的builder也是这样说的。我们自己换了个太平洋的,爽啊!(我不是做广告的,呵呵)
  w2 U9 |7 y# E3 k( \" [& U9 a目前唯一不好的就是一刮大风,排烟筒就吧嗒吧嗒之响,我不知道这算不算房子漏气,等专家指导。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-15 18:52 | 显示全部楼层
开抽油烟机时窗户开条缝不久得了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-16 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-4-16 08:22 编辑   X, v+ [/ L, S$ e5 O) p. J

" C, d- e+ M! g如果你家的抽油烟机排风量大于300CFM,按照ALBERTA BUILDING CODE的规定,必须和FURNACE的风机有INTERLOCK。也就是说,开大功率抽油烟机的时候,必须把锅炉的进风打开。) T+ F0 w! T' L8 O1 S2 F+ q; s
: i& R( ~* K% B1 u4 M+ X
因为最近的新房子的自然风进口(漏风)一般不大于300CFM。大功率的抽油烟机工作的时候,得不到足够的进风来补偿出风,整个房子就变成负压,那么不仅破坏整个房子的密封性能,而且对燃气热水器,锅炉产生的废气有不安全的隐患。5 {' e: Q6 c$ O/ t  M# q! _! b, Y2 C3 C
7 @9 a( d; O% c% G
有人说开窗户就可以了。的确如此,但是冬天你能够开窗户吗?能够每次保证开窗户吗?/ d0 `7 c: J! y' T+ j5 B, @
7 H1 f; M2 n( Z& S
另外,可能大多数人不知道,SECOND SUIT的卫生间的排气扇也必须和锅炉有INTERLOCK.
, V6 u* a( I0 V  W% U4 g$ i1 g7 {3 {; }4 w
以上供大家参考。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-16 09:17 | 显示全部楼层
10# AASTAR & B! W/ ?7 a+ r3 }# p% T! ^
) @" c4 J& w4 |! J
请问10楼的,哪儿能找到这个code的原文,我正和builder就这个问题交涉呢,怕被他们糊弄。) `# R4 T1 ?# P9 ]
你说的真是够专业,但是俺们门外汉说也说不清,要是有原文,亮出给他们一看,他们就明白了。  Y; B% B; r4 S6 R- [# Y( O; l+ A

+ h) J- s! v' J+ F多谢!
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-4-16 21:37 | 显示全部楼层
如果冬天把排烟罩开到小的挡位上,不开到最大的挡,不让它满负荷运转,假设它在功率小于300的状态下运行, 是不是就不存在房子负压什么的问题了。 也就是说,冬天的时候,天冷不能开窗户,就不开到最大档,应该安全了吧?
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-17 11:26 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不用太较真了,直接交完房自己换就行了,难道政府因为你换了个抽油烟机来拆你的家啊9 T* `; p5 D' ]1 f, X; }
保险也不管这个. [( R3 z4 B: g1 c# N/ w) w
只是建筑商交给你房子之前,他们要完成政府条文的那些条件,才合法的把房交给你,这只是建筑商按例行事而已.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-17 15:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-4-17 16:58 编辑
) h2 G' |0 h  x0 E, X+ H" k; u( n
楼上这样说,我不敢赞成。9 F6 ^3 a9 a) A* \* g
很多朋友不知道CODE是什么。其实它是最低的安全标准。煤气,电力,暖通,PLUMBING还有最重要的BUILDING都有CODE。国家有,各个省都有,以适应各地不同的需要。  r/ ]- N7 F5 z; d5 L7 t5 L
如果你觉得这些CODE都是儿戏,不是用惨痛的教训换来的,那么你GO AHEAD.,
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-17 18:35 | 显示全部楼层
我用这么久现在才知道有这回事
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-17 21:58 | 显示全部楼层
14# AASTAR $ A, o# \/ }  J8 w. L

( P3 F& @) S( H* J; |& |: l/ i赞同专家的话,大家还是谨慎一点好!AAStar,你家房子交接了吗?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-17 22:44 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 AASTAR 于 2011-4-17 23:47 编辑
: J) f+ Y! x8 h
14# AASTAR & f3 P2 W7 Y$ @. S' C
6 @& L7 y6 }5 _. j* a/ G
赞同专家的话,大家还是谨慎一点好!AAStar,你家房子交接了吗?) e% O/ Q: {1 i
非常兔兔007 发表于 2011-4-17 22:58

2 W1 W6 g# [/ A! p# m
! k6 h9 S* X: M: k* u( k- a1 a) l& i$ U0 u
我家去年11月就搬好了。祝大家愉快!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-18 20:49 | 显示全部楼层
Agree!
; W% ^: S& H2 \( sSECOND SUIT的卫生间的排气扇也必须和锅炉有INTERLOCK.8 I% V+ p( L5 S9 N6 E
my bsmt 2nd suite furnance inspection wont pass if I didnt interlock my bathfan to the funace fan. The inspector simply gave me a RED fail sticker....very serious !- h8 V0 w, t6 B/ [
You can check furnace inspection code.
* G" ]: z) [( D. O4 n& i, r& P0 ]% e8 {0 H  U1 L+ O
I guess it's very unsafe to install a fan with big CFM, CO problems.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2011-4-19 10:27 | 显示全部楼层
注意开油烟机时不要同时开FIREPLACE. (中国人一般没爱好常开FIREPLACE)
: e+ [, d, W' W; b" m' L可能会有一氧化碳从FIREPLACE倒抽回房子里.  w6 u8 v3 y/ U# O. W$ b
其他没问题.
# M* S9 z. `3 |( `. qcarroll 发表于 2011-4-15 10:20
  L' _( {5 d! Z( q
谢谢, 记住了.
鲜花(38) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-2 11:48 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
10# AASTAR
+ y, x6 e. u9 @3 C% E; Z* K6 e0 t% M1 Z/ k( Z) G( A( Z

7 A4 n9 T; r* Q0 P: q: |俺的second bath就有interlock,builder说是必须的。开始我没明白还以为是bath 的开关坏了。但我发现那个interlock可以被关掉。
$ x# E/ o) Z3 c% I' m1 M  ?3 S/ X
$ c7 O1 ^# w7 R2 x  y  F我的抽烟机功率在合理范围,但如果开很长时间,是不是也有你说的问题。为了保证房间清洁,我是喜欢做饭就打开,一般时间都比较长。而且开到一定时间,经常听到电机的声音变了。但愿是抽烟机的质量太差了,不是因为气压变了声音才变的。这是builder给装的。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-3 18:56 | 显示全部楼层
10# AASTAR " i% V- y" f2 N% M
' k1 o" n# q! x% v
, ]* r; X  K4 @( b0 C6 }+ A2 u7 R
俺的second bath就有interlock,builder说是必须的。开始我没明白还以为是bath 的开关坏了。但我发现那个interlock可以被关掉。
% U0 O4 E- n7 v5 [% M* C& P9 ]
9 i" H- K# ^" w3 P) Q% x我的抽烟机功率在合理范围,但如果开很长时间,是不是也有你说的 ...& e% ^% |: E6 W
cocoa 发表于 2011-5-2 12:48
; c, n# L: e% W" e1 O9 s3 j$ a  J2 m  m3 z

+ R; u5 E$ D# N2 k5 y( R如果INTERLOCK可以关掉,那就不叫INTERLOCK,那是开关。9 W9 U1 _* l7 H5 ^# B/ C5 I
你的抽油烟机可能是质量不好,或者安装有问题。通常BUILDER提供的是非常廉价的。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-26 20:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
10# AASTAR " J% w% C8 h# E: o( G5 S

) t( ~& S/ o$ @' Y1 I; j) }! X! i
非常专业,赞!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-26 23:08 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
Interlock has another benefit, There is a switch can take over all the fans switches. In case of fire, turn off this switch, all the fans (kitchen, bathroom, furnance)  all be stopped, so can more easily control the fire, 争取several more minutes for you to wait for the fire truck coming./ Z6 q6 V, F! P: g4 f: G& \: w/ H

* Y7 M9 Z9 y1 s$ z. U5 nseveral more minutes might save your house.
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-27 20:29 | 显示全部楼层
如果你家的抽油烟机排风量大于300CFM,按照ALBERTA BUILDING CODE的规定,必须和FURNACE的风机有INTERLOCK。也就是说,开大功率抽油烟机的时候,必须把锅炉的进风打开。
* E+ g/ n+ _& t$ X6 v, V! j1 V2 U4 n& V& Z1 i0 f6 |
因为最近的新房子的自然风进口(漏风)一般 ...4 C2 G* F! ~7 N4 q' E5 Q, D) Q; K7 r
AASTAR 发表于 2011-4-16 08:21
* ]+ [/ d9 b- b+ y* ?1 P
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-28 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
确实是专家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-7-7 11:24 | 显示全部楼层
楼上这样说,我不敢赞成。2 j4 z6 v+ [, ~8 F
很多朋友不知道CODE是什么。其实它是最低的安全标准。煤气,电力,暖通,PLUMBING还有最重要的BUILDING都有CODE。国家有,各个省都有,以适应各地不同的需要。
9 N3 g' ]' X' f( ^如果你觉得这些CODE都是儿戏 ...4 o& e  ?# b9 l9 `" `" m
AASTAR 发表于 2011-4-17 15:57

6 x1 m5 e7 {+ g0 T' L$ T( D, i6 }9 d  G& ?- k* e9 j
非常赞同您的观点
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-7-11 17:57 | 显示全部楼层
那每个FURNACE是不是有2 个风机?
  B% U9 V' s* p9 r2 h4 K% Q一个是BLOWER,用于从外面管道抽气进来,一个是COMBUSTION FAN,用于把燃烧的气体排出去。
老柳教车
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-12-4 10:49 , Processed in 0.198878 second(s), 42 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表