老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。, A* C2 k* u( n% b! c* M/ s: g* X& B1 `
(1)日检
3 v7 W" C* f2 Z8 _0 t' W3 W* B& q) i1 h1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
6 ?' J; c  {9 b6 b( o! e2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;; v- [- }" S* X) Q- }, ]
3)有无异常噪声;# o5 R" V7 e% q# n8 K6 t
4)确认通风栅格无阻塞;* b- \1 |  J! Y4 W
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
- e0 Y" \8 g7 B: y+ e(2)周检
- i  W) U1 D8 N% U! \4 g( Y1)测量并记录电池充电电压;
% u: w7 h- _! ?* O2)测量并记录电池充电电流;' c& ]) M. T: r. c
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
. l; R% c7 {7 R. a1 m+ C4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
7 G0 g7 q1 ?* _- W0 K如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。( W4 l' _9 d" A
(3)年检2 f5 [) m  d7 Q' j
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
1 C9 s3 A# W% J- e! Y; t1)首先按周检的内容进行检查;
6 x2 k5 F4 g3 i# i2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
6 {1 E' k$ Z3 \3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
3 F- c, |% Z0 I0 p3 f7 e2 l4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
# h  E7 s( ^, ^9 M, B- ^! q5)打开UPS门板和内部的保护盖板;% l! L0 ]! Z4 i
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:( z: J* e' }7 z; R4 O* h# f3 W
电容----检查漏液、变形等
# N2 R5 k6 X2 X8 E  V7 z磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
* [" `; u. X! E) U4 z2 B( p# E电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
- c; w$ t* g0 _1 `. a1 x印刷电路板----检查清洁度和完整性, e7 N' N" p' V) B. D1 s: Z' `9 c
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
/ |8 J2 c& I) [5 u* U+ E8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
, e8 Z* m( N5 E7 w9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
  q( u9 {4 y2 Z! P/ e* i* M" d(4)其他检查0 ?. K( P! y8 C* [/ T6 [
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;, J8 z# o3 V) N  e, {* |3 A
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。& A3 I0 r, ^* z- @
3.1.2        电池维护1 t/ y7 W! p" }5 `- [" l8 T
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。! o* R# ^& P( V3 H
(1)蓄电池保养
) a# h3 \% a+ {为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:$ @0 h$ c7 T. [1 }3 t! H6 F) f; @* u) V- R
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
$ l* ]9 T- M! R& P$ X$ ?2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
- f- _/ J' S- d. J4 {5 Q* Z+ [9 h3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
0 Q; i; e$ X# u( S+ b; ?# J( a% @  g4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
+ z2 [5 ]9 F- f/ Y' a5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;; l6 S3 G  P0 J; Z2 _$ _* z
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
# W' s1 a) F3 l3 c3 w(2)手动电池自检
' n6 x" Q6 b. f3 [6 @! S允许手动电池自检条件为:
( l* Y- M# k' I# v, u% v1)电池接触器闭合;; O/ r( d6 Q: Q: M! p* t6 h
2)电池处于浮充状态;! k* s; q" Y: w* ^: S0 Y& a
3)整流、逆变通讯正常;
: g! E2 \( |& v, O6 }5 `4)电池状态正常;
3 f$ q/ q. }# S  ]5)整流器工作正常;
$ d* x! I; U9 H( b+ X( p% W6)市电电压正常;
$ u% t7 x1 J, M- P! ?' w, ^7)逆变器正供电;3 g" y9 ?9 r8 ?! t
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
) q! T7 O' D8 x& }3 E( `9)UPS 不处于联合供电状态。
6 \' Z( w, k+ g以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。" G0 b0 ^) w( f
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。2 ?1 F! _( f9 ?( ^  |+ r
电池自检结束转均充。
8 X2 B/ g8 h. m1 _4 z! D(3)自动电池自检# y( ~* P; t- I; o7 z4 M- O* w
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
* Y$ f+ E- u; M( ]) o2 B如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
2 u1 a! z" Z5 @* Y: v1 X2 b: w1 H3.1.3        故障检修* B* \+ r. A, x$ I
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
+ T( S9 d6 `: ~' `6 s9 T: _3.1.3.1        故障诊断基础
, E6 j4 l& q. R8 _3 q# b" J; b一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:( p% I% J1 q" V+ Y* a- d# h
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
9 d) B$ a$ s# M8 `* ~+ J% s如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
0 ?5 ?- s# C, J0 }2 x6 g如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。# [5 ~5 M8 y. s8 i6 J
3.1.3.2        故障诊断步骤
6 t- g* j, y* v- J【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。8 w/ |' f' Z; O( h' W7 ]
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。- L" ?- u2 e- N" a4 E% X
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。' r6 H* a$ c9 B% {+ b# a) W
3.1.3.3        异常处理
, Y; O# M( Q0 ~& s+ ^UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
, ?9 y) i; e) ~! v表1  无告警指示的故障处理
4 a" _  R* t8 [) I序号        现象描述        原因分析        处理办法, i+ F$ c& ]% G4 D) }: a
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
( K) ~1 w' u( N( YB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求. h& m& H: U" w$ I6 V8 v
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当+ V+ F; r4 b; H! O+ ?% Q
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理" h: L" R7 Q$ A& Z8 T' }( m+ `
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
" Y. ?5 ^$ v! O- @UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
1 k& r; k7 j( f8 p# I7 n
" }" e, `& s* e7 y& yiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件  u& c* Q; h0 {& }
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 $ K# b9 w* K, e; `3 U) U' f$ u& U; K
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z/ Z% r# Y# [4 F1 {
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
) l; p9 ]3 w3 G# a10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
. g+ r; _- A* D" P) r# X0 v# m% b12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
: C8 j/ G- T8 s+ V  H- I$ q15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 - l3 o1 v1 N7 m- @
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U26 N- ^4 s# z3 s
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个& b3 L- }' D$ ~8 [- A0 t
4.2        显示控制面板
1 w- c% n& l. q& f: y显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。