! }4 |3 v" O* v 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。' v5 j' j4 {. K2 w$ v
2 t( t+ }, x, Q4 D' J* U; U 得出计算口诀:/ X3 ^0 h I( e; b: z
0 {; u: u6 v4 [) \/ ^
架空铝线十千伏,电压损失百分数, 2 d% u" u/ ^8 H, e3 y7 ?4 e7 O+ \) {) P8 t" P& F0 ~2 G4 Z5 T
相流输距积六折,除以导线截面积。 + J( a( W. R! [1 D6 V# u4 Y2 X 7 D# f6 d$ I6 J0 W! j; x2 l9 e$ L6 R 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。0 k- x% o1 j& s$ g' L
' w I/ y/ N) M( o% L 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。