老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
马丁电力 发表于 2013-4-28 19:12
8 v+ l/ P% v+ U0 R7 e铜线还是铝线?
2 l8 |- l5 y2 O1 n" j6 ]6 S( k这两种线材都是经核准后允许使用的。有一段时间的房子,大概六七时年代,当国际铜价飞 ...

3 U! s, \7 Y, L0 t
0 p/ N) t# }1 \1 u& G铝线的主要问题并不是导电性和金属疲劳。而是容易造成火灾。7 Y: \% Z( g: V9 M! Q' r

4 t7 ?$ {# N2 M+ t/ e9 B* }6 q铝的熔点比较低,而用电器的连接处多是铜部件。铜铝相接的地方容易出问题。局部温度过高会导致火灾。这是后来不用铝的原因。
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-4 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2013-5-4 15:53  u% {- c% g9 n5 O# p( }
铝线的主要问题并不是导电性和金属疲劳。而是容易造成火灾。7 i# g+ J/ k8 S9 W/ a/ q
4 d3 X! c2 M$ T7 I- h$ c# {0 C
铝的熔点比较低,而用电器的连接处多是 ...
( J2 C' B0 i: l7 ]
黄教授不愧其名!4 {0 J( U+ G5 Q+ V% s
因为铝材较软,非常容易氧化和松动,而松动的连接容易产生电火花,从而产生火灾隐患。
& s- D8 I* E. E5 u  O) w......
8 ~. G! a! L  X一言以概之:同等条件下,铜比铝好!# ^2 q5 g7 u  ?6 i8 v
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-6 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
马丁电力 发表于 2013-5-4 14:14
& z+ \: W( g  [; B# W! v3 w经常会接到一些客户的电话,说是某个房间、某个灯、或插座没电了,到底是咋回事?* l* B1 w6 L  |$ |' ?
我觉得这是一个最常见的 ...
6 q0 h* r7 s7 g- n" q1 l0 C2 i
断电的原因之一:欠电费或者供电系统故障
9 h1 B7 T% e5 j2 N6 L1. 供电公司原因:如Epcor有时候会维修变压器之类的东西,造成整条街区大面积全部或部分停电。全部停电比较好判断,部分停电容易把人给整迷糊,有的房间有电有的房间没有电,以为是自家的空气开关跳闸了。6 h5 D/ w, m9 \$ W+ U
2. 欠电费:这种事情经常发生在出租房的身上,房客欠费后,供电公司派人把线路的一相断开,让你用不了炉头做饭,以示警告!也有可能发生在房屋买卖交接过程中,老房主已经拍屁股走人,新房主没有及时开通帐户造成空档!
, b  y  ^4 x! B5 V3 N7 ^这类供电公司造成的断电,打个电话问一下就可知道,如果是维修断电,几个小时一般都可恢复,如果是因欠费断电,补齐欠款后也很快恢复!

鲜花鸡蛋

申甲  在2013-5-6 07:34  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(292) 鸡蛋(116)
发表于 2013-5-6 11:36 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
马先生,很好,很强大!
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-8 00:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 马丁电力 于 2013-5-8 01:18 编辑
$ V( n* }, ?3 G; Z
: _: i" w- N) x- E& S断电原因之二:GFCI 接地漏电保护开关自动跳闸. d) S) U1 T( K% F/ u0 t
GFCI(前面已经介绍过,不再重复)一般用在室外、厨房和洗手间,比较新的房子,凡是靠近水源一米之内的插座都要求用GFCI插座,以防触电!(比较旧的房子当时还没有这个要求,很多还是普通的插座)。8 i3 Z5 Y' U+ c5 K8 v, k3 n* Z
新房子的GFCI跳闸比较好找,专业电工做的活内部的接线比较规范,所以,很容易就可找到,摁下RESET即可恢复。- ?# p/ E; p; @# b! K
最坏的情况是,老房子在装修更新时,半拉吊子DIY直接把普通的插座换成GFCI,而没有更改其中的线路连接,造成一个GFCI后面负载了一大串的开关和插座,乌泱泱的像是一个大部队,而其中很多是没必要进行漏电保护的。这下倒好,一旦其中的一个GFCI跳闸,几个房间都没电了,....,甚是令人费解!
% R+ z7 C$ K/ ]碰到这种问题怎么办?
: g5 I! l( _( T* Z* m! n( K首先,自认倒霉吧,耐着性子挨个按RESET,再到地下室去找电控柜,看看有没有跳闸的BREAKER(怎么检查BREAKER?需要另外的篇幅专门介绍)。在我曾经的痛苦记忆里,为了找这么一个小错误,花了我两天时间!整整两天呐!
/ L  n7 w- f9 \( S# ^& F% C( F想彻底解决问题?最好还是找专业的电工来帮你找到根源,更改错误的接线,以绝后患!, J5 L( H  X% \$ O6 S7 r  o
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-8 22:59 | 显示全部楼层
断电原因之三:AFCI(Arc Fault Circuit Interrupter )电弧故障断路器跳闸
1 v$ F$ [) B% D& Y8 [! D& M为防范电弧引发的火灾,code要求所有卧室的插座必须是通过afci保护的。因为卧室有很多易燃物品,例如床单被子衣物之类的。" z' [. I9 D$ Z5 D& o
电弧故障断路器(AFCI)的内部电路可以侦查到插座插销接口瞬间产生的电弧,让电路自动断开以免产生更大的火星,从而起到避免火灾发生的作用。
; v/ L* t6 D$ B) Y1 x我曾经试过,故意找一个接触不良的插销做插拔试验,在我看到火花的瞬间果然停电了,嗨!你别说,还真好使!
" I" c/ g& o/ E2 ?3 U; j+ H) ^如果你某一天发现卧室里的插座没电了,特别是近几年的新房子,别着急,去电控柜那里看看那个带黄色按钮的breaker,将其复位到on即可。
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-9 06:18 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 马丁电力 于 2013-5-9 07:39 编辑 2 g. Q+ L3 M( D2 m" [; z

6 v2 K/ o7 W7 G0 d# Q断电原因之四:亮度调节开关(Dimmer)的误用9 Q. j3 D% j0 D, Q9 A
很多人喜欢室内的灯光亮度可以调节,当家人独处的时候幽暗的灯光加上轻柔的音乐可以增加情调,朋友聚会开party时明亮耀眼的灯光又可以让新装修的家显得金壁辉煌显得很大气。这个完全可以理解,' f6 P1 i2 }" y' D' Q7 A
另一方面,很多人还想着环保节能,一提到节能,就能想到节能灯,于是就把普通的灯泡通通卸下换成节能灯泡,这个更能理解而且应该鼓励了。
+ {/ u- P+ n' H2 b3 D问题是,自古就是很多事情很难两全其美,你不能既要情调又要节能。
/ z' v/ o/ F$ Y+ r9 \& S3 R换成节能灯后没几天,问题就出来了,怎么动开关灯泡就是不亮了!
8 Z2 I: Q! q/ _3 }2 d殊不知,Dimmer( 亮度调节开关)是通过内部电阻调整电压来达到控制亮度的目的的,不适用于全电压的灯具和设备,例如:节能灯、风扇、电加热器,......
" X1 ]. g3 x+ H! W) J怎么办?
* v4 y0 ?' {5 P权衡利弊,二选一:- h1 q5 `" T/ u! F, o, I- z
1. 换回普通灯泡(dimmer还没坏的情况下)、
5 _: h! A  H* [4 l2. 换回普通开关(dimmer内部已经损坏)!+ q1 @3 {" q* b- i/ r: o  f3 Q
如果你不差钱,当然也有解决办法:: K3 D$ t/ x1 D  V- x
3. 换成dimmer专用的节能灯泡,当然喽,不便宜的!
理袁律师事务所
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 马丁电力 于 2013-5-10 13:37 编辑 / ~9 n" J" D6 O
' ~+ C0 R0 g1 z$ f' K2 c
断电原因之五:内部接线松动
3 p! |- F2 N7 ^2 _4 A几乎所有的插座和开关都有两种接线方式,插入自动锁紧式和螺丝拧紧式。插入式接线速度快但有一个隐患--容易松动,螺丝拧紧式比较费时费力但比较可靠!, u5 D2 d" e' c/ j2 F3 _
每次插拔运动都是一次小幅振动,电工器材在产品认证时都需要做一些可靠性试验,而插拔运动即是其检验项目之一,好像是不少于5000次还是更多,具体数据我记不得了!一些用料比较差质量比较次的产品往往过不了这一关,即使是过关的也只能证明整体是好的,具体到每个单件还是有区别的,# R0 o# T. Y3 N4 I9 ]- b3 Y4 e# _
大量的数据显示,插入式没有拧紧式可靠,我本人也多次处理过这类事故!检查起来比较费时费力!如果你不幸有此事故,最好还是找专业电工来修复!
- z; J7 F$ p4 J我在平时的工作中都是采用费时费力的拧紧式接线方式,以减少可靠性事故的发生!
: }. t# H' j  l
! L; M; S* N. z/ w% }; B
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:28 | 显示全部楼层
断电原因之六:线路过载,空气开关(breaker)自动断开% z, S& [* @1 U) Y8 k1 P; T
普通的家用breaker负载电压为110V,最大负载电流为15~30A。每个breaker后面挂载的设备是有一定要求的,例如:2 K$ g9 E, h% g. ^9 Z
其挂载的插座和灯具总和最多不超过12个;9 H- o9 Q3 X: [$ f
大功率设备必需有专用的breaker,不允许和其它设备混用,最简单的识别方式是看马达,凡事带马达的家电,都需专线供电,例如:冰箱、洗衣机、中央吸尘器、洗碗机,锅炉(furnace)、厨房垃圾粉碎机,水泵(sub pump),......;; a+ u+ B1 p: t4 T# v; Y) Y. E
很多断电都是因为一个线路中的几个设备同时使用,造成过载!breaker跳闸!
/ ]/ q2 K. y; b; ~过载跳闸一旦发生,恢复起来并不复杂,但我相信很多人还是需要一点指导的,且看楼下:如何正确恢复跳闸的breaker?$ Y% \8 Y/ ?- ^6 C; S
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:38 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如何正确恢复跳闸的breaker?操作步骤:1-2-3, a  R6 [9 O6 Z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
_____Done
" G2 G1 p( y+ D
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-12 07:16 来自手机 | 显示全部楼层
看来都会自动恢复跳闸的breaker了,证据:帖子的浏览人数直线上升(超过200人次),竟然没人回复!# w& T# d/ \' L0 Q' L1 u$ j+ p' ?
可喜可贺!
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
断电原因之七:用电设备内部短路
6 b/ R/ K" B3 l一旦用电设备内部短路,你是怎么也无法恢复跳闸的breaker的。3 H& y' b; L9 H
这个问题有时候还好找原因,例如只有一个设备在线;有时候又非常难,例如:一大串设备并联时。我曾经处理过一个六个spotlight同一个线路的内部故障,花了我4个多小时
鲜花(687) 鸡蛋(1)
发表于 2013-5-26 10:29 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
好像碰到第七种情况了
鲜花(26) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-27 11:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
xuexixuexi" S$ Z9 B" }5 p  I0 M
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-27 12:05 | 显示全部楼层
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-27 14:34 | 显示全部楼层
Thanks. It is very useful.
3 v7 T* z3 t) F0 y5 T
鲜花(94) 鸡蛋(4)
发表于 2013-5-27 17:00 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
好专业!插一句,GFCI是不是就是那种超级难插入的插座?
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-28 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
5i5j 发表于 2013-5-27 18:00
9 s& h# k7 C  d0 y+ U% j好专业!插一句,GFCI是不是就是那种超级难插入的插座?
" D% o& I& E! |0 j
GFCI 插入难度和普通插座一样,你所说的那种应该是TR(tamper resisted)插座!
理袁律师事务所
鲜花(749) 鸡蛋(2)
发表于 2013-5-29 14:58 | 显示全部楼层
够专业。$ o5 C7 `2 a8 J1 J# d
- q6 I7 ~/ B+ _
我家客厅有一个开关,住了几年了一直不知道是干嘛的, 是不是在那里一定有什么用处? 还是builder逗我玩呢?
大型搬家
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
kelvin 发表于 2013-5-29 15:58
0 F3 B" n  C9 [9 s够专业。
- {) ?$ b! L% J, |4 h4 S' `$ ~0 i9 Y# O2 u  m
我家客厅有一个开关,住了几年了一直不知道是干嘛的, 是不是在那里一定有什么用处? 还是buil ...

! k% E$ Q# D# [) H告诉你一招如何判断那个开关是干啥的:+ e$ q+ x. w7 C; a9 E
1,找个台灯或任何用电设备来,插在那开关附件的插座上;: i$ y& ]0 a0 d, L% V
2, 开始拨弄开关;
# {+ w: M! k7 M% N) ]9 V! Z3,......。(相信你已经找到答案了!)3 L4 y- ]" }9 k1 }. F( n
鲜花(270) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-30 23:31 | 显示全部楼层
鲜花(65) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-31 10:26 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
很好的人, 很强的技术!
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
郭森房贷 发表于 2013-5-31 11:26
8 z+ s" B# U% g) A5 f+ X很好的人, 很强的技术!

- G* V4 ]) U9 v2 F- w+ D- k谢谢支持,做事即做人,以后向你多学习!
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2013-6-6 16:21 | 显示全部楼层
看看。
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-6-8 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6月16日有一个讲座:家庭供电用电基础知识,感兴趣的同学可以去听听,点击下面的链接可以去登记报名。
" P' j% s2 B: v% @) _. qhttp://www.edmontonchina.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=574324&extra=page%3D1
大型搬家
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-6-8 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
时间设计:讲解时间为1~1.5小时,答疑时间0.5小时。
% u  X% j3 @" K4 r4 u> 讲座内容简介:; `9 p7 I6 A4 [4 a8 [
> 1. 供电系统:从发电厂到家庭用户所需的基本过程;
- ]: f5 k& a+ ?' ^4 m2 K7 g> 2. 家用配电柜:基本类型选择、零部件构成及其作用;" Q4 e1 t4 ^; \* ~6 S7 g6 |( b
> 3. 家用电力线路:厨房、洗手间、卧室、洗衣房、地下室、车库、室外等基本单元的特殊要求、常见线路错误及配电注意事项;
. l0 d9 N- d  i. ~2 G* Z) M> 4. 故障及其解决方案:常见电力故障介绍,应急对策和长期解决方案!
2 n( k6 b2 ^9 L8 _0 w> - J& R: i3 @& S, o& X( O/ a
> 本次讲座为阿省华人建筑协会组织,马丁电力的马丁.王主讲,马丁.王为阿省注册的高级电工,在电力项目的建筑施工和房屋维护领域拥有丰富经验。' J( `2 @4 }2 T1 S
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-6-8 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
目标听众:
' R( H, c; |4 D# M1、自家住房房屋维护主力成员;7 A: k% @$ d( W) f* c* L7 p
2、想省钱省力的handyman/handy women;
! h9 G$ W5 `" Z3、装修公司人员;# Y8 M' j! G8 x4 [
4、电工;7 F4 X! V% A) Q7 t# Q' _5 b
5、其他感兴趣的人士!
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-6-8 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
6、房地产从业人士
鲜花(163) 鸡蛋(1)
发表于 2013-6-8 14:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老王,请问地下室装修布线大概要多少钱?
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:37 来自手机 | 显示全部楼层
shelley.micheal 发表于 2013-6-8 15:00- x5 m2 k# N3 X1 r' I+ o
老王,请问地下室装修布线大概要多少钱?

5 h; n* S- g: Q4 K8 c3 P* ?3 _收费是根据材料和施工时间来计算的,跟你的地下室面积、房间布局、灯具插座开关的摆放等都有关系,很多时候需要实地考察(免费的评估)后才能确定。( Y/ Q! D% [' o4 c( P
如果需要,可打我的电话780 2978666,谢谢!- T! d% P4 }0 c. w& `
大型搬家