四. 氡气的检测
* j1 F1 Z1 }9 [+ M6 I
7 b4 M+ C$ G. Q" w先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准: Z! T% X# l, t" C; j. U
! d; @1 D9 E5 \* t4 c& \
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3( P) h% p* S! x' F" x; u
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
, h& Y7 T) _! D; s' y加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
6 C7 x7 x( y. t美国室内控制标准 148 Bq/m3
$ Q# Y, X3 |3 x7 D8 @+ a3 H* X世界卫生组织室内标准 100 Bq/m36 C! L/ I& Y' M, R
Y1 I2 I5 i2 P- v2 K; l. R
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。
3 W+ ^0 R1 k9 a5 E2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
# K9 p3 G9 [" k$ r- e+ T1 T! hC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
: H2 D" i# o& R0 i0 ?# W' Y, G& p1. 测量周期0 b' u; J; x# O0 C, L2 m- r
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
( A, W- `6 [% k, l$ j9 U, M# _但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。' S% j5 Q3 i& l, R, P g* y0 D, d5 S
+ ^/ [+ k4 y2 B' M( P9 I; y) G
2. 测量位置
5 L. R$ k H- z) @) f/ k; F一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。& F+ L" `2 R) D7 V* i$ b
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
. p0 r9 c$ ^2 G$ L距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。" r9 v3 B% t% i* I7 b
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。* b; |7 B8 M. ~ f. ~
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
8 r) O9 Z$ \3 t) U
0 q8 s w% |" t2 Z- G3. 测量结果' l6 Z- n \+ {$ z( o: i- A# G
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
0 F( t. U; J8 S7 a8 y; _# N当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
9 U: h; V; w ]3 t* I) s/ ?* I, Y$ {' } j
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。$ N& r- O0 U g4 _: d
3 i3 Q' H$ B5 h/ k% u
6 s: w" ^7 Z/ [7 t% v1 ^( [+ u! d6 I* b
* R" e7 N7 J/ O4 J- [) A8 e4. 测量装置
* O' Q5 |; K( g7 n. ~; l4 ]2 ~ 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。2 L/ ]* r3 F/ b. |3 u3 ?. H
|
|