埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 4769|回复: 10

[网上教室] 问一下房子电压的问题

[复制链接]
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2016-7-16 08:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
加拿大新盖的房子有两种电压110/220v,220的给烘干机和炉子用+ R5 v$ q3 v# ^+ E2 v. R
这电压具体是怎么工作的呢?
# F( u: G. _/ e- A0 u看房子的电线,只有一根主线进来,然后进入电箱。8 p4 F; o) S* g
110和220的电压应该不可能从一根线进来,应该只是110V的
( I, `" D7 J" ^  @  R3 \- K不太明白,请懂的给解答一下,谢谢了
鲜花(137) 鸡蛋(4)
发表于 2016-7-16 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
没什么220的,house120和240,condo120和208
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-7-16 15:15 | 显示全部楼层
不管220还是240还是208,麻烦能给解释一下吗
老柳教车
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-7-22 10:21 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
加拿大的独立屋的电是由Edison变压器提供的。这种变压器系统采用中间抽头做零线分相。这样出来的电压,火线到零线的电压是120V,用于照明和插座等,两个火线之间的电压是240V(单相),是用来给电灶,空调,热水箱等供电。你看到的一条电线进入房子,这是叫做“Neutral Supported Service Cable", 火线两根有绝缘层包着,零线裸露,用零线做支撑,两根火线绕在零线上, 这样看起来是一根线,是为了建筑方便。进入房子之前这三条线需要分开的。
5 [4 z+ d" A% a如果是住公寓或者是在Commercial的楼里,用的208V是两相电,因为供电的变压器是有星形变压器提供。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-7-22 10:30 | 显示全部楼层
现在新房供电进线通常都是从地下(老区重建的一般是Overhead进线)。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2016-9-20 20:24 | 显示全部楼层
2008-07-28_132300_Mobile_Home_Main_Panel_wiring.JPG
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2016-10-15 21:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
120 120 反相,电压240. 两相点和中国的三项不一样。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2016-10-15 21:40 | 显示全部楼层
工业上三项的更方便。民用两相的比较方便。+ a3 \& L. C  f5 \0 A2 I+ k# M
鲜花(138) 鸡蛋(5)
发表于 2016-10-16 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
民用电单相,两种电压而已
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2017-6-3 15:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 JERRY18 于 2017-6-3 16:49 编辑
# r) G9 s7 s* `( J( y3 K5 O
别管他是谁 发表于 2016-7-22 11:21! q. _: L- _* X5 q, {! b
加拿大的独立屋的电是由Edison变压器提供的。这种变压器系统采用中间抽头做零线分相。这样出来的电压,火线 ...

' }0 ^7 w  k3 Y3 y+ ]8 H9 n
: e, m8 N* A9 e( n$ O0 |所以说独立屋用的是单相电,用的是中间抽头做零线,而且这根零线来到家里之前已经接地?那需要4根线进屋吗,其中一根是专门的接地线?condo取的是两相电,也需要四根线进屋?我理解的对不对?非常感谢你的解答。
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2017-6-5 08:13 | 显示全部楼层
这样会不会造成三相不平衡而使得变压器效率低,如果电机类负载会使功率因数低?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-11-23 15:38 , Processed in 0.336718 second(s), 25 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表