如题,总开关何不上,合上又弹回。有懂得行家,请打电话780-328-3034.谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:19 | 显示全部楼层
我不是行家。6 P8 @: W5 ]0 \" ^8 v9 H
可以这样试一下:; K( t7 R  {! s
1.把你家所有的电器的电线从插座上拔下来。
4 ~. Y) M* C" A8 d: D" F2.试着把总开关合上,如果能合上,再逐一把电器插上,就可以发现哪个电器出现了问题;如果总开关还合不上,可以确定你家的供电系统出现了问题,只能找专业电工查了。: F# u$ w+ n, M. ~& s8 h1 p
不知道说清楚了吗?
6 W" @  t9 o1 O
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:34 | 显示全部楼层
接上。, v' G  m, k1 P! F# q- @$ y
如果是总开关合不上,应该是所有的插座都没有电,而不是几个插座没电。
9 J5 ?! V  X' Z7 i如果真是几个插座没电,那么你讲的总开关应该是branch breaker 而不是main breaker.
: A! B/ y6 I3 L) G9 W) q另外,你在合开关之前,你应该先进行复位操作,然后再闭合开关。加拿大的家用开关是空气开关。% b% ?+ ~+ a, f) ~2 k& V
good luck" Y# I, Y# l- J, Y9 A
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
接上* y3 P9 F5 H) Z7 m: F
你讲的插座 是指 GFCI outlet 吗? 就是洗手间用的那种。
! Q! s+ Y& C7 h4 l% j, @- x你可以试着复位它. 也有可能几个插座是 GFCI 连动的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:16 | 显示全部楼层
只是分开关合不上
  ]* `, a) H9 r! R
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:17 | 显示全部楼层
就几个插销没电
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢,分支开关合不上,合上又弹回。& S) F" }6 `4 B( L, c; g/ E/ u( _
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 21:57 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
1.  合开关之前,你复位开关了吗? 这个操作是必须的。
! A0 d+ T  R0 a( b$ k7 t$ z! @2. 这个分开关管理的电路中,你使用任何电器了吗?
0 k. A$ V# z7 @5 M6 M  如果是的话,请拔下所有的电器。然后再试一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接上。- a8 A  d2 D) n, F
如果你完成了上面的操作,分开关还是合不上。$ F7 o; S3 e# j) p7 ~# @- ~
你可以作下面的检查:9 ^; _- ]. `9 k. d  p; Z7 u
1.  使用万用表的电阻档,检查相关插座上的火线和地线间的电阻是否为零。$ p, b; k) Z9 Y
2.  从分电盘上卸下开关,检查其是否正常。
# h+ W+ H0 H6 F" m* C; }# N告诉你的检查结果,再决定以后方法。
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-17 15:09 | 显示全部楼层
在你合闸之前,先把开关往“Off"的方向拨到位,然后再合即可
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:46 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
而且已经拔下了所有电器,检查了所有没电的开关,连接也是很好的,还是没有找到问题所在?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 21:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请按10楼的方法测试一下,记下你的结果。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
是新接手的房子吗,还是请人改造过电路?
来自: 微社区
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-18 11:10 | 显示全部楼层
雪上飞 发表于 2014-11-17 17:41
6 U; y" A+ N4 F2 e: b( h+ d, W谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?

$ w' E0 r+ e" T" O有test按钮,就应该有Reset按钮, 按reset然后在合闸呢?如果还是不行,得请人查线路是否短路,或应该换开关了。祝你好运!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-18 19:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
应该是因为有漏电所以漏电保护开关合不上
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 02:09 | 显示全部楼层
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 11:56 | 显示全部楼层
我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后扳回去就行了。可是,昨天,管那几个插座的闸,复合不了,就是用手hold一会,貌似闸门复合了 ,也还是没电。5 Y2 ?6 D* j( V
请问这种情况找那类公司的人能修理,希望有这方面经验的人,跟我联系帮我修理,愿意付费用。最好明天就能来。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
太上忘忧 发表于 2014-11-29 11:56
) n4 A/ }' V& T# F1 q我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后 ...
$ O0 j+ r1 \# r/ }& T6 y  F
你的情况应该不用请人,自己处理,方法见11楼,祝好运
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-12-1 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。按照这个方法。弄好了。谢谢各位