求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
( o2 a; u9 ^0 g: U' c4 A看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05  i( @* N% w. o
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 8 l3 \% N0 i2 W
看看鍋爐外面 ...
6 c* N. ~! I2 j6 y
锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:27& Q3 l3 W$ [: F9 V
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
4 z( s/ f1 `. \7 F+ {
会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑 5 W/ d) {. `) ^
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46
% x& K7 m# m8 q1 Q锅炉外面? 您是指墙外面?
8 M" A2 V" [+ v

/ {/ m' S( ?! b8 S不是。' Z6 z9 o7 Z" J0 E" o
是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。1 d$ a" x( z% `4 G( m
Fresh-air intake vent from outside.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05 : }: M" t2 U' o
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
; R6 x8 U8 l" \* E+ N" L" U看看鍋爐外面 ...

% ]. N5 `  e- `1 u6 F( [9 h涨知识了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:272 g& U' A1 j* a1 }& T6 G
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
5 u+ }# E1 N0 q- j" F
marcson
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
iqtek 发表于 2014-8-7 22:006 n$ W* Y; x' G1 y8 p  D2 |- c
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...
8 l2 X% x+ Z( b* z6 e6 c
哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:01
. l7 h1 R. Q" t  H3 |不是。1 X. q/ G7 W9 V) V0 _9 s
是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
/ S5 p* @9 G3 I; d8 WFresh-air intake vent  ...

! @  Q, m6 v2 p% t% e# J9 L哦哦哦 谢谢啦