买了个正在芳龄的房子,经过几个月的熟悉和检查,发现这里的服务行业有不少也是糊弄的。
8 Q* D( q& Y8 w& m6 E9 H' X  ^/ T! [4 B) z
不知是因为前房主专业问题还是做甩手掌柜的惯了,有些设备弄的确是乱七八糟。6 o/ k/ f0 s1 X
* ^/ r' _0 P# x' n. O0 Y6 g
车库门---弹簧断了,拆下来一看,一大一小,小的断了。是上一个维修服务商的杰作,他们的名片还被前房主钉在开关旁边。虽然是一大一小也能调平,但是不同的疲劳寿命,明摆着是坑蒙客户,同时也不能保证刚好调到合适的预紧圈数。
- @& P0 \; v$ o# a
* m* L4 M* C- w1 [加湿器---发现加湿器的小水阀外结垢很利害,拧了一下发现,阀一直是关闭的,开开就漏,修了水阀,再检查发现供电变压器上没电,拆开锅炉护板,发现一根电源先脱落。再细查,发现安装者动了不少脑筋,就是没有吃透产品的功能。电源接到了锅炉风机上,想是安装者认为加湿器靠锅炉风机控制工作,其不知加湿器是靠温度传感来启动/停止的。% X& e9 s: {0 j

: W6 J' [7 M+ Z: a$ D" a" G& E4 P因为彻底清洁冰箱,包括后面,发现制冰机的供水管接头竟然在缓慢地漏,每分一滴,地上应经结了很后的水垢,由于漏的很慢,在地下室没有迹象,倒是有加湿器的功能了。# b6 d% d; [& d1 G$ H

, N' d/ I6 H; h/ a- e) b所以对这里的服务商们也没大信心了。
鲜花(657) 鸡蛋(3)
发表于 2011-10-15 22:48 | 显示全部楼层
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-15 23:44 | 显示全部楼层
1# Healthy 0 V, a1 _# J8 p( b0 |' w% s

" o2 ^- {8 K* Z+ g0 [这就是加拿大,你能够早发现REALITY,U get prepared, 倒也是好事。
老柳教车
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 00:32 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
只能说你太强了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 07:44 | 显示全部楼层
有维修经验的工程人员的基本素质
大型搬家
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2011-10-16 09:14 | 显示全部楼层
这技术,考个证卖房子去吧。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 15:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 17:06 | 显示全部楼层
电源接到了锅炉风机上,想是安装者认为加湿器靠锅炉风机控制工作,其不知加湿器是靠温度传感来启动/停止的...
  u& ]0 P3 t# G: EHealthy 发表于 2011-10-15 22:07

( z# B: M' I' i! R+ K9 G
9 Z4 Q6 E7 R- |9 Y' Q0 {that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-16 17:50 | 显示全部楼层
that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.+ b, _: i' W/ m
pcmouse 发表于 2011-10-16 18:06
/ l, h9 M# J* o/ U1 \( O

6 j% N6 a6 v  p, Q加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度大于xx和空气温度低于xx时,加湿器停水。所以说,加湿器是在较高的温度下而且是系统制热起始段开始工作;在系统制热末端停止工作。因为锅炉加热停止后,风机并没有停,是滞后一段时间停止的。是不是比你想象的合理哪? 5 b: O" ^- g* J3 o
5 @. f8 T/ J; A3 Q2 T1 L
而且其本身并不应该随着锅炉风机不停的断电/通电/断电/通电......。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 19:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度 ...& q( i/ k& u  [3 J: H
Healthy 发表于 2011-10-16 18:50

* u( ?. b/ @7 P- m: W0 ^1 ~" }2 F6 F. c6 u  n, a5 @
看来我想象得太简单了。什么时侯把我家的拆开看看,顺便把 needle valve 清清。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2011-10-17 12:25 | 显示全部楼层
加湿器是非常难以设计和维护的东西。因为必须要蒸发大量水,就造成杂质积存。目前的主流设计都有一些问题,没有特别好的设计。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-18 20:49 | 显示全部楼层
鲜花(55) 鸡蛋(1)
发表于 2011-10-19 21:45 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-19 21:58 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度 ...+ f9 [7 `& K1 N5 u% b
Healthy 发表于 2011-10-16 18:50

- ^7 T" ]* p/ C9 F3 N
6 ~  @8 n: X0 T8 L% P. [俺不是来抬杠的,加湿器有50多的,也有200多的,我也装过3000多的,装的方法不一样的。。。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 Healthy 于 2011-10-19 23:22 编辑 - ?& z: N# I' G. z6 k% ~1 ~. L1 F0 I

9 S, N3 x' |7 ]- o7 C9 x8 M8 Q5 EDIY车库门弹簧需要细心,镇定,使用合适的装备。弹簧预紧只要推不到30个90度(对7‘的门),前十多个很轻,弹簧还没上劲儿;后来越来越重,其实一般的体力都不是问题,关键是越重人越紧张,越感觉不支。所以站在梯子上操作不是一个好主意。/ ?) M. e: \  H2 {

5 @& S% @2 ?1 S2 K4 O4 h) U( l这个活不象园艺活,做不好能凑合就成;这个活做不好确实会有危险,所以如果没有DIY的经验,还是不建议搞。因为其间遗忘一个小环节就会出现意外。而且对工具和操作力道也要有感觉,因为虽然只是每次只预紧90度,如果掌握不好施力方向,在最后几下容易滑脱。
理袁律师事务所
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:23 | 显示全部楼层
俺不是来抬杠的,加湿器有50多的,也有200多的,我也装过3000多的,装的方法不一样的。。。
3 F. R4 l  T6 Q3 k6 }AASTAR 发表于 2011-10-19 22:58
" G* w& V0 n% o) W3 O# L8 {, B
% e5 \& e$ M4 S

& N8 Q3 q# P, ^: C( U欢迎,大家交流交流,多长见识吗。