UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
  t  _3 ]. K2 Q- V5 w, t7 Q' s(1)日检
8 i' R7 I# u# l! i" ^9 ?) u1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
8 |! N, W+ H  w2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;* y! r! I2 @" ~( U
3)有无异常噪声;
  M4 a# }2 O8 S" x4)确认通风栅格无阻塞;  A# j$ o& B# a
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。' l3 N( B5 r/ X9 I
(2)周检
8 l7 ^# z; t& K7 U( l0 d3 v- {1)测量并记录电池充电电压;
  x4 a2 C2 f$ j: S& t; c2)测量并记录电池充电电流;
& J% _6 |; L9 Q! P! \3)测量并记录UPS 三相输出电压;
) V+ ~$ D2 b+ R7 o5 s- d* W5 k4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
. h/ ^" H' U- G' ?5 ^如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。8 S" H1 s9 U& {" P9 ?
(3)年检
; @0 S  _+ ^8 H每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:$ q9 v% \! K$ k; @
1)首先按周检的内容进行检查;- ]4 c% ~5 X8 Z' w
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
3 u# T. S+ y8 v* E4 X3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
: r: p" }9 v# G4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
/ p. `- j5 Y; j5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
/ B/ u% E% V4 K( t* k6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
4 _. [2 o5 ?4 L, N% {- a电容----检查漏液、变形等
2 H: w& J# z( A4 z. d1 q磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕2 A+ S- p2 c) A6 y
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固2 ~4 k& C; O, r* a( ^  B: s
印刷电路板----检查清洁度和完整性! I& x9 V7 g; H. r
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
% [/ I  f2 m; t$ K0 u, @* U8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;' L$ O, j2 `8 ^; ^* ?6 M
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。" Y1 B/ k- @' X+ x
(4)其他检查; h5 K7 X; P! p( p$ [
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;% I- F( M4 u% s' q
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。. d% T. Y' l+ K  G
3.1.2        电池维护
9 H7 u, D& a. ~# M8 uUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
5 Y( z& v, s, r# [(1)蓄电池保养
! C7 K0 V+ D+ J$ I' \/ \6 A3 W$ w4 Y为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:$ i; e9 |' }& \. H0 X
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;8 Z- D) ?/ i' K0 j$ c6 e3 g4 v
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
- l" r7 _2 ~0 u  ?2 V3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;) x! q& x8 c* P6 R# }
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;& ~) G9 q9 ~# c
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;: }- s9 n6 T. N1 ~5 U* E( F' y/ {. v
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。6 {& t2 @, `3 I8 L4 m) W  q6 M
(2)手动电池自检
/ G1 G3 N9 D* T: a* d, N允许手动电池自检条件为:
& M6 F) x& p$ y5 w' p/ F+ ]/ L$ ]3 [6 T1)电池接触器闭合;$ o) |5 i" i) ]
2)电池处于浮充状态;
) F* ^3 K& c, k. u) p' k3 v2 F3)整流、逆变通讯正常;
4 {" j( k) ]- v% c4)电池状态正常;
  M6 Q( a: j% e' h5)整流器工作正常;0 E( ]1 A$ R- @* Y
6)市电电压正常;
- R% x2 p, v+ t5 v5 _9 d6 Y8 z. ?7)逆变器正供电;' K6 A5 X# t1 `/ M( {' n
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;1 x1 }! e' K; U* |4 _
9)UPS 不处于联合供电状态。
" T  k' g0 R: F1 c& S以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
% g7 u, C6 D9 J* M+ g- |! V8 X按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。9 G/ Y/ B7 X7 [. [0 r' d. o- f
电池自检结束转均充。
( }. B4 B/ [6 J(3)自动电池自检
( y0 _# U# z4 j% {0 G- D5 m当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。6 N! v5 C& F- v) b0 G
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
4 _0 k7 ?, X# t/ b* @6 K# d2 Z: h3.1.3        故障检修
# {$ e1 y8 D( x由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
  Y  L# j# n5 ?3.1.3.1        故障诊断基础0 k) Q4 @1 x4 }# C
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
, i( L# R! d. C& ^1 X( nUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
( ^, M7 {; m9 F5 W如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
* R0 u. g) P% |  N! a5 r/ P  ?如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。" b0 Q$ N  b% h7 h
3.1.3.2        故障诊断步骤
0 f" F8 ]+ [# R  d- e/ m5 r【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
/ |3 C/ F) k, h% ?【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。4 I. ?1 a% [! A8 P/ P5 j; y9 Z
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。7 I  ]6 A# x0 X! }. h
3.1.3.3        异常处理. [& c. ^% j! U* \  J) _6 P
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。# R  L. i6 l+ H' K% A( [
表1  无告警指示的故障处理3 E& W) o6 V6 \& S4 K. c
序号        现象描述        原因分析        处理办法$ s3 S0 F& `" s8 e9 V2 F
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
! K0 ]. a2 |% {' }7 E* x' CB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求( L/ ?3 [5 j) E; m( u& J4 m0 d- }
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当8 Q9 b8 z+ _0 S+ c% K
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
# z1 J0 ?1 n) h+ z. t当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
9 y. f7 Y8 l4 |' q  bUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。  t$ Z# }3 z$ v/ [! q( ]
1 M- f- c2 P% X3 Y, P1 c
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
$ M7 p5 A9 _  m) x) E1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
& W8 Z* K6 L5 J4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z: c# q2 f2 e4 g& T+ e% G9 b
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
4 U8 p1 j9 _4 o1 ~7 a  K10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 $ B) f5 T6 t+ N) S( J$ R+ M
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 & m6 ?* |. D2 e: |
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 0 i" ?( V3 t/ i7 l
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
0 c4 N4 J; V! D: }( ^5 O/ a% ~21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个. |6 l2 y1 L4 k+ i/ f4 M0 V- W$ d
4.2        显示控制面板
; Y. `8 A, X% B6 B) j1 z$ C显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。