埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3357|回复: 6

[技术互助] 求助:out side 插座不通电了

[复制链接]
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
年前还插过圣诞灯,但今天发现不通电了.5 y% L& q4 s5 p; z  a5 M3 H* B
) W; b' s3 X! F; S* O
检查过保险丝,没跳.室内其他供电全部正常.! P' S# ?# M  ?
* a  O5 V. `2 f3 B% M+ u: {$ x
插座内的耒线也没电.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:35 | 显示全部楼层
check GFCI
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:54 | 显示全部楼层
check GFCI$ H  X* ^- I3 q; y) b; G4 T
爱城一粒沙子 发表于 2010-9-3 22:35

0 }' Z' x9 U0 y9 X7 J不懂什么是GFCI?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 12:10 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:42 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
; O1 G% g$ \8 x, o+ WAASTAR 发表于 2010-9-4 13:10

- u) r4 M5 f  F刚检查过,果然是漏电保护开关跳开了.现已恢复正常.
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
1 m9 E6 P5 U/ p! u. T* s, r! U长见识了,多谢AASTAR 版主!
& w0 T- j& v( t2 R多谢"爱城一粒沙子"大侠!' Y0 e1 Y8 K' K6 i! L, r3 r- u9 U% i
是您们让我重新找回了光明!
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 19:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.3 @8 f* c' _% O8 R( i7 f
长见识了,多谢AASTAR 版主!2 `0 }$ w& F) ~( B
多谢"爱城一粒沙子"大侠!* E( L8 }, y- t. s, t& P! ~; s
是您们让我重新找回了光明!, j2 @/ V9 X  }. L
hz 发表于 2010-9-4 17:57
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册