, I- p0 e- F5 [1 w5 V4 r1 l. ~" e& f' C4 L
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。: @( R& {% }  ^! D  K1 v+ H" I
. y6 I: |. Q  A5 X$ p
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
7 r8 T- G  W2 a! Z7 D0 k! }6 v. i1 i9 P/ \6 E
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我: p3 z  _9 k' R8 {
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
* ~( t9 g( p- r! z+ c% Y8 `
* t/ R  j" n( i2 b1 ~! \这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
, F4 J  B$ |1 C# R3 M
! z- y3 W: G, u7 x8 w, @: O% j) O我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
  N' y) l; G8 O- o& I: d
( g, k' b) _9 l5 y+ `7 H1 }1 z# L0 m& `请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
) N; q$ j  Q  T, P* J
# @% ~9 b% e: W先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first." t2 n2 A6 Y8 g% W- [" T7 B
there is no problem for wires.
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
+ Y- W( Q/ D( n5 s) B
check bathroom 's GFCI receptacles first.
. h# L$ i( H$ W9 ^there is no problem for wires.0 ]0 Z7 A3 I& `2 o7 C' J
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

- [0 `) o# A7 @0 }5 z& u
' G$ P6 J% S5 H. nThank you for your advise.
# q, _0 v5 W. g0 Q6 ^$ \. L+ u
. r" N1 J" l: V9 oGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
( p' i. t( |9 r7 d; X
4 ~& a5 R. Q+ |+ O! tWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.. n" P$ g+ {9 i  F+ A8 u
, m& Z! ~" }0 a7 h' n3 B9 e4 _5 ?
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.8 R' u6 E- X5 ?# Q6 [
8 k$ N% d2 k" k" \/ n+ s% u( H
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
8 N  D0 K$ W2 e' }1 c
0 t0 y9 f' n# J  Q& ?! s+ t8 P  aKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
6 m2 N' |1 g* f4 d' ]; t4 b( q# _最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
% q& V3 k- M. k8 ~- o, C" B确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
; s" O5 Q0 X+ P' H780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?# M+ k# ^( g$ m' w. n
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
, ^. K# B- z8 l% a( G+ m, r; I
" l/ `. x! L) b6 u9 `7 W8 m
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
( {' l& t: P1 e8 E& W4 Z+ K* f/ i) E* E, M7 t6 Z. ]& k

! O+ L7 j' |2 ]' T9 ?) `; Y$ B7 [$ W6 f8 Y, O5 B
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
' R  l: I6 A- F# _. e, E
. I# U, r2 Y4 \) u$ h必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 5 m9 z, b$ g2 E1 J; u
9 b! f- ~6 I' j: s: v
7# 贾电工
# S0 l% A& b& ?6 g# X& }: y9 S) q" A. r# W4 Z8 S, E1 C
( B* d  D! `4 O
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
# k. K! Q$ {2 c4 E  n5 W
, @0 ?- b# X# G/ f5 S7 N( X你的回复,我看不明白。傻了。
& e7 y$ @! w7 v; D' Q0 j  z, s
* y  f" g* V1 B: H5 Z这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。$ Y( ~6 F( |/ W8 n$ T2 J! C) y, P

8 i( G1 G' S$ a3 Q* U% _6 H5 S电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
; n' n* b$ \( K7 X" }2 E2 ^9 k4 R9 G+ m! e. J5 B- d
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
( r6 k7 s/ z0 ~
# c1 i) S9 {2 A3 M/ N
& l& A. L: w1 x" uThanks, bro.
5 Q/ X9 {3 S3 J  b( G. h2 [2 |$ U$ @
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
0 c0 B& j1 A; V' }3 r8 [  e) g: [6 Z( |5 W' ?6 j+ y
If I can not fix it, I will give you a call.
( c9 @/ w5 E/ S- s, u& [/ X8 t4 ?$ ~- ?7 M& d2 b
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
- w) A5 _& F! i% Q. L+ ]
! A. j6 l4 S# `, {3 d8 \5 u1 Z  N, K
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
* P, E* Q* `8 A0 v3 P- p/ O
5 _& f! [* E% j* x5 n4 Y7 N  S事情经过是这样地。(我当时不在家。)4 b6 v8 d' R, G) f) I
% @' w3 e4 @" b
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。3 H/ ~, o( Q( }% _  @! ^) w
" R- W7 F) G+ C
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。). }! |6 [- P: h

; K+ _) D/ |8 F. k太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。) w5 @: q5 b- ]5 o1 u) u6 d3 c. v
- S% d! W, C" o/ D0 C6 [
回到家后,情形是这样地。3 }9 [) e+ T8 y6 g' R
" H, y2 z1 [7 O! r( W' r' E
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
' [) M1 [2 R! {6 i+ A* }, i/ G/ ?2 o" i: n* O
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
1 b' J$ o+ V/ }* T9 }9 A) J. |+ J/ m( T: J9 ~% j1 E
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
7 z& ?  r( [# f; z6 K. |; j) h9 f- g. Y8 I0 D1 J  G
测电灯那里的电压,没有电压。
- ]/ U) u4 f5 T+ E2 ~
  N! C. \3 Y) c那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。  g! K& Z  b" }) ]

& {: Z5 u: \8 A; f( o" @这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。4 m& o; A& b, Y! ?# t$ g% X+ J

* ?6 ~5 D$ R7 T1 O; `家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
7 h5 l! U$ a( z* K
& \' K% z9 x; T  G) {$ @/ \谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 . }/ ?! r: W/ \# Y! _" U$ b( T
5# AASTAR 5 S8 ^1 n- d7 }( g  A" N+ j5 {7 m3 U: d6 D

- b' _% P* I- _; X; y# u+ H4 I2 H9 i6 U8 a9 \" O3 D7 D  F
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。9 k0 W0 Z! @& D. H

( C$ e, o( }& |9 A4 {7 I事情经过是这样地。(我当时不在家。)
, T9 ^! w. j1 L  v
0 i  {$ b: k1 u5 T, s6 \. T我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
8 y, c7 I9 }6 w) r' KMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

: N8 m# a- U$ u. g( O
5 ^$ }* e. l. o. W4 a
  x* v: @# d! r* k% `
5 t! L) M; H/ l9 E1 Q5 [那两个breaker是arc fault  breaker
) C+ C. V- Q8 v5 z/ M- Z很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了& l' f9 f' G# k& J, u8 P
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
. h3 f. m# U: s! m# z& [因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。  \$ Y/ P. ]; |. S* c6 P9 O7 g  n
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。) F- ]# }& A4 @1 K
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。: y# H* f9 n: c" R$ l8 J9 H
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 ( M) A6 G* t5 O3 ^- F

5 e6 @! P8 S' F  x+ ?" q 12# AASTAR 9 ]5 @! }5 Q* K5 g7 X

7 O4 H9 V+ H& h' c! Z* B
5 V6 ?) X2 h! O( p已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
, C7 s6 U2 ?6 x, G' ]  T6 E
# E- B  f6 _3 F1 l" J我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
1 j2 k5 v% M) H5 Q( a: m" F1 a$ ^; E. @8 d
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
9 k3 i% N% D. x) o9 x1 u' b$ {7 W2 H7 g& q
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
' F- Q2 ^( j8 e- q
  b4 F) `9 F; K$ }
: {" N6 @8 M, }+ N2 A我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
9 O, E- b( Z; t" I. ?另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 . B. i! c+ D. K, |( h
/ n# y" x9 C  u, @! k
17# changlu
6 U/ c) C2 l) @7 W4 N6 v7 v0 L5 d4 Q4 O# o# T+ z7 x" x

; b# D/ L/ y8 s5 ~3 S我不是电工。但对于电,还是了解一些的。1 z; V6 H. t1 a0 L" W3 B
- b& p) X! }+ m3 R
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
: D$ X) ^6 E8 ~# C+ U
+ _" w$ {" u, e; m: ?, P9 q谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。* A. v# q; D1 V) n
$ g( n! H0 U# o
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...7 r% z; m- S/ J; b# ?+ u9 Q  t7 f
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

$ k9 z% T6 V* e1 |1 w# C5 N" J
4 H$ s- z2 w; E# i4 k2 Y9 zchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。/ x0 r: Y8 b! K" r/ U6 A* w

$ P+ k7 C' \' g7 v这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
( g! P0 v% P, V; S
' e# A0 d8 j3 H) X& V* Y8 l电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 6 e: C0 J- C- n# F) M9 P

. c+ j6 r2 K' z; F
9 Y1 Y" V& E  x9 n$ E: q谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
/ W$ l# ^+ P7 N0 H* p) z5 H$ u$ B( o5 D5 U$ c/ v
8 w" j( |# H7 C* \+ I9 w. @/ F
谢谢移民电工。! \3 F6 B0 p) X) k9 d+ o8 O

  i! L2 D% a/ |这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗