看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
$ d$ W2 D3 r" d- N据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
# e% M# `6 d( ^! _A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。! N$ M6 ?+ P& g7 Z; h" f
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
2 D. _0 Q' H# ]. p/ ?1 W0 P/ oC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
" Q/ t' F4 {$ n8 _D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
, H5 n( K1 \5 P9 j- xE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
, ? u/ B. Q1 k. wF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。5 y6 i# q1 o+ k, R Q
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
) q$ D2 X6 r t# ?( u9 E% F1 V" zH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。2 E8 F' N/ {; n5 L/ I
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。! q7 I% o% p) P0 ~; O
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。. z- N, c- N, Z w
吐血如注,说不下去。
6 i9 x% o, u+ S7 I约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
4 ~$ |+ b! z/ e( Y$ W1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
) ?, n* T6 [$ Q: Q1 C2)中又说每出电口按不小于1A计。& h: A# F7 j2 O5 w
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。$ D5 x9 I$ w% O; [+ K" `# Y+ a
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。5 L5 w1 t# v9 C4 A6 C5 w3 O