埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 5879|回复: 16

[技术互助] 有关油砂EHT 控制系统的讨论

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。- h" S) c# K% s$ r5 Y  B( T) w
1 Y6 w- K, a4 |2 D- ~% l
控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。
3 u9 N* X0 M- n6 l: P. V% h) m! a
系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf
( N3 A- s! U* w2 _" G6 m3 ]& N' ^6 Z: l8 i7 B
系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:
) n/ l- z& v9 m. _http://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf) T; L+ D0 ]. |5 z6 j6 U
; n) N: {$ U+ S; U9 B9 P
欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了
' h8 h4 P8 M5 B- M8 z2 G, @* {3 Z/ N3 c3 r

: v! ]2 e% I. P+ q) z4 _5 B+ [1 j5 N, m+ x5 W$ h5 s# H3 B; T
# g  r" g) G% {  i, b9 i7 R
5 E3 l3 H4 T/ K" D& E6 R& v

: B8 T8 W) }+ @
: q8 R& r9 J  B0 o: x' Z! D4 w* z1 w6 l1 `" h2 N
& c! R# ~( l2 L# ^' ?, `' E7 q% S
& a8 T+ G( R/ l0 S  ^3 e5 T7 M

* d2 ?& A2 {3 u: L( {+ M& }* |. _8 a$ n6 N6 b% b8 \* ~( v; ?
" r8 l9 ^+ x* Q, j

( @" b& y- X6 }; V2 u! C  S  R6 B*****************6 c# P- Q9 j$ Q2 e2 J
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。9 {, [3 s4 i; r7 J# R
- V  a: ^: S7 `( R3 a# f- F1 y) t
Thermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice
- F! b+ O1 @1 h9 S
) \* z& k7 b: |9 v
' E/ R) }+ _- V$ |( }/ N. q4 ^谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康
- l9 D" H0 X; g6 z8 }; W6 n% Q

. P' }" @3 @5 @/ m互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器
  m* |0 V! T% i5 c  j3 ~emr---electromechanical relay 传统的继电器
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8# goodman 3 W3 }5 ]$ \- t3 ?. I: ~
5 x9 l' F7 g# ~9 r

  Z" q' v6 ~$ o/ p
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:35 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
OK .WELL