昨天早上雪下的有点大,二楼主卧卫生间排风扇滴水了,一会儿雪停了,屋里也不滴水了,请问又知道啥原因的老师吗?需要什么维修?谢了。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2018-1-14 12:17 编辑 7 I- O4 P/ h- n% |

" I' T  f6 d5 N8 A* u2 Z排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。
8 i( c( N* t( g0 r: x如果是过短,那么是设计问题,没有100%修好的办法。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决方案:找修屋顶的公司帮忙密封楼顶和attic的接缝,洗完澡要开10分钟以上的排风扇
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-14 15:37 | 显示全部楼层
LaoLiu 发表于 2018-1-14 12:16
; V7 ]* V* V2 S7 F, _3 G是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决 ...
( Q) B* @9 w; y& u: T7 c9 x
这个最有可能是正解。自己可以做的的话,到Home Depot买两管户外密封胶,将通风口周围铁板与shingle之间加一道密封胶就没问题了。屋顶作业有一定危险性,没把握请找专业人士。
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gstudy 于 2018-1-14 16:07 编辑
5 g3 z  j# D$ q
) {9 _& I7 `' a$ i, ^% q猜想两种可能:& d1 L, @4 b* ?
(1)房顶微漏,雪化过后就停止滴漏了;
/ W% j3 C. q& L+ c(2)房顶与屋顶之间的空间因为室内温度和湿度都较高,天特别冷时可能出现冷凝现象,化开时有些滴水。) {  l1 s5 T6 H# @$ m9 I, q

+ t; g3 y4 h' i' G/ Z4 _. {' ?5 f; k还是请教懂房子的大师指点吧,我只是瞎猜。
8 {5 D+ @' |* h' @* T4 a' S0 Q
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
9 {. w  T7 v! U- Q1 @
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-14 23:15 | 显示全部楼层
嘟噜 发表于 2018-1-14 22:288 |9 |! p! ^7 T0 Q: Q
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
! _/ a+ m% p5 r$ H
上面小黄说的比较可信。你问为什么不低了是因为里面花的水滴光了所以。。。。。
大型搬家
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-15 08:44 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
没事0 N: S. V9 t8 f( `( F. Q( D

2 W! Z& }- \( n1 J太冷了0 _, j+ M/ k; U8 n8 Z" C

9 E4 J( ^2 f2 W  N. L7 n多开一会风扇
鲜花(47) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-15 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不是什么大事,但是应该尽快找人修复。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:13 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-14 12:16
. p1 l! J' U7 J" p: O排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。
2 Q1 D8 x/ _' O, d& h( Q如果是过短,那么是设计问题 ...
7 I8 V- i' h6 c
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,这么多热心人感觉好温暖,就是每次多开几分钟排风扇不修可以吗?实在是不知道找谁来修
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
每次洗完澡开20分钟以上排气扇,builder这么告诉我的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
也想知道这种情况需要找什么公司来修理。谢谢专家答疑。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 13:57 | 显示全部楼层
只要是roofing company都能干
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢。
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 19:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块去霉菌。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
Jiye@yuan 发表于 2018-1-16 19:59& A  H  R* `1 z+ |6 V5 A
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块 ...
4 [8 `) W- j! z* S4 D
天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 21:26 | 显示全部楼层
JERRY18 发表于 2018-1-16 20:46
/ J2 \5 \3 Q; w7 X8 o, s天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
! U. `! e. e8 m1 u% o# x* F) l1 U
对,就在一楼到二楼的楼梯上方。
理袁律师事务所
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-17 09:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 小黄 于 2018-1-17 09:18 编辑
& l4 {6 z3 v4 M% K# _; N) b
嘟噜 发表于 2018-1-16 11:13& P7 c3 c& W4 m( }
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
7 C" O+ [+ S# t. H: _$ ^% f( V
  A6 }- ?& [) H6 W# {
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。1 h6 _7 Z3 u. ^8 N
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早之前的低温冰结在管道内部,下雪那天升温造成冰融化滴下来。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-17 09:27 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-17 09:16
& a- }; o; x& s我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。/ J& d0 C  z" n) h3 [% ~8 q% ^
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早 ...

$ y6 @& K% C7 B7 D5 w. U) x完全同意。有很多事情都是需要观察思考。不是人家说什么就是什么。