埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1431|回复: 2

水电验收流程及注意事项

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-15 03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水电装修验收流程及注意事项8 x! U1 ]3 l' @3 n8 U$ C% m$ l
水验收测压表
. e$ S8 B& o& R4 {/ V/ L一、水电验收准备工作
; J5 X8 v2 p  \% @' G5 y  1、工具& U$ l. q: I5 p' x1 `1 |
  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
: I. S! O4 n. x+ Y  2、预备
4 F8 r: _# V& g/ w  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。0 r* n1 d7 }' _- F; M; e
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。+ c. n  L- C4 X* c8 ?8 M$ u: {
水电装修验收流程及注意事项
5 Q1 l3 M- [+ u6 w$ p0 O9 ~& g水电装修验收流程
! p) ?6 \7 g% T$ V# X( A+ |) |0 p2 k. E0 H$ G# f; b$ G
二、水验收流程
4 r# n- F' [. a& b, {; D1、试压0 `9 R! G- s9 x$ D
  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。% Q, L' v5 d% n
  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
3 z  `. h7 V6 k8 J/ a  T  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。) \; e  i7 K+ d2 i, [. d* g/ ?
2、水卸压0 R9 _( F6 H3 w. ?- x* P. L
  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
0 p* K6 i8 o& T* X3 P3 q- D" R水电装修验收流程及注意事项  
  K) |1 d/ x+ K" x( s" z4 a水电装修验收注意事项' W" M. w# W+ @0 j

/ C* m+ ~2 P$ n  Y三、电验收流程
; o7 |0 |3 o$ u  o  1、检查
& M1 I* G8 H. K( f7 E$ y  X  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
- P5 |- C. x- p- y, V4 z, ~$ F  2、电气线路开关箱的安全
+ U% [2 J5 a- l3 f3 Q  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
5 J6 c3 b, y1 B, C5 m& D- Q3 ?  3、电笔测试插座面板
4 R$ A% \! g* m( g. N. N0 }9 f  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。% [( U4 V8 n& c( Y
  4、拉阀断电测试1 B9 l% R' [) P" v6 C- [7 H
  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
5 A1 e. e& n4 v/ b4 o0 r  5、看电表是否通电
8 C" _3 {, `5 q5 l8 a0 `/ G; P# Z  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。$ f* ]* o$ n" z) M3 G6 N* t
; R9 x/ p5 x( k. `3 u7 W! i
    推荐阅读:智能电表怎么看度数- j- k: X* t& x  B4 _, x. K/ [& |

1 d1 M8 C% c1 W# `1 j3 m, {水电装修验收流程及注意事项
0 p3 \! A8 q8 b电验收工具
' E: ]( t: U! v* S4 l6 U' J四、水电装修验收注意事项
1 n) ~, ?! @8 Z  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。3 r3 X/ D3 i8 w2 |8 e
  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。1 O) W! F% G  \  V5 ]
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
4 j" N* `1 _4 r( R  X5 O* c  C  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
2 e. ^+ I! o; e! w' U( r/ w5 z  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-17 01:27 | 显示全部楼层
鲜花(71) 鸡蛋(1)
发表于 2015-11-20 09:16 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-11-27 22:11 , Processed in 0.104385 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表