埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1679|回复: 10

请问锅炉附近汪着一小滩水,但不是加湿器漏出来的,这是哪里来的水?谢谢!

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-8 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
锅炉附近的地面汪着一小滩水,开始怀疑是加湿器漏水,但把加湿器的供水开关关了一周后,没有变化,似乎是从锅炉底部或哪里出来的?有谁遇到过这种情况?谢谢!
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-8 17:51 | 显示全部楼层
水可能是从烟囱流下来的,可能是天气暖和是不要紧吧。
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-8 18:36 | 显示全部楼层
It could be releasing high pressure hot water from water heater. If it happening all the times, u can lower down temp setpoint.
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-8 18:51 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
谢谢,楼上两位的回复,关键是温度设定什么的都和以前一样啊,以前没出现过,就最近才出现的。
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-8 19:48 | 显示全部楼层
如果过了这几天还有水流出来的话可能你的锅炉有问题。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-8 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
是不是外面融雪 漏水 也有这种可能!!你可以打这个电话问问情况 他们是装修公司 7808633759
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-9 21:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
象是炉子里面出来
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-9 22:05 | 显示全部楼层
锅炉的问题找黄师傅水暖吧.
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-10 09:53 | 显示全部楼层
检查Furnace的两根进出风管(一般是白色,通往室外)中的那根热气排风管。我遇到过类似情况,是那根热气出风管的冷凝水回流漏水,经专业技工检查,两个原因:1,管件接口用错了胶--漏水;2,黑色的胶皮加金属紧固件那里应该是一整条管,多了一个接口就多了一个潜在的漏水点。. A9 c" C8 p3 z2 ~6 O4 J
  r% \0 a4 \$ y/ m# p
不懂专业术语,凑合看吧。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-19 13:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-19 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
Most probably will be the hot water tank. Are u talking about the furnace or hot water tank?