老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我家房子在今年化雪的时候漏过水,因为本人英语不好,当时保险公司的人来看后说大概说是屋内的排气没有出去,在房顶的中间变成冰,天气转暖的时候就漏水了,请问这是什么地方坏了?我有点害怕明年又会漏水,想找人来修一下,但不知道怎么描述?请懂房子的朋友帮我解答一下好吗?谢谢!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-6 21:39 | 显示全部楼层
call my:780-716-8268.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-6 22:16 | 显示全部楼层
本人房子不在埃德蒙顿,在北边没有华人师傅,到时候得叫洋人修,所以得问清楚免的被骗
理袁律师事务所
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-9-7 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
烟囱太矮,积雪覆盖过屋顶烟囱,然后融化。洗需要更换烟囱
鲜花(55) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-7 08:46 | 显示全部楼层
Icy dam 现象?9 U' t( q+ ?1 h2 M# m3 P
Condensation现象?
3 a+ B2 A  h, a1 b/ c3 I: q管道保暖问题? 烟囱问题? 以上都可能导致漏水。  x" _6 b3 C1 D. D

( I, P& U' R" Z5 B在屋顶中间? 是屋顶外, 还是屋顶内? 漏水是在阁楼还是一楼地面? 楼主先要描述详细一些才行。然后才能具体分析可能原因。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-7 16:39 | 显示全部楼层
rdu 发表于 2014-9-7 09:46 5 M( \$ N" v: \
Icy dam 现象?
3 l2 {+ M3 V; Y$ FCondensation现象?4 E% A1 g, |0 t2 z
管道保暖问题? 烟囱问题? 以上都可能导致漏水。
+ f8 P2 C5 V9 y% T9 Q
谢谢你的回答,是在屋顶内吧,漏水是阁楼漏下来的,三个房间的天花板都有不同程度漏水,不知道是不是你说的ice dam?假如是得话,要怎么修?谢谢!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-7 16:40 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-9-7 08:45 7 z: [& f. K, B) M
烟囱太矮,积雪覆盖过屋顶烟囱,然后融化。洗需要更换烟囱

0 [6 I/ z4 v; m应该不是烟囱太短
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-7 16:43 | 显示全部楼层
lopenwing 发表于 2014-9-7 08:45
# b$ g( {1 H: u" T烟囱太矮,积雪覆盖过屋顶烟囱,然后融化。洗需要更换烟囱
. z; n& l1 `, Q. ^% {
应该不是烟囱问题,谢谢
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-7 16:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
cyy2006 发表于 2014-9-7 17:39 1 R2 Y  \) N4 [4 t4 K- v
谢谢你的回答,是在屋顶内吧,漏水是阁楼漏下来的,三个房间的天花板都有不同程度漏水,不知道是不是你说 ...

% H9 r6 U; a2 g) i/ u4 C# }假如是condensation 问题的话,要怎么修?谢谢!
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-7 16:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
cyy2006 发表于 2014-9-7 17:39
( h' f' j, r7 T谢谢你的回答,是在屋顶内吧,漏水是阁楼漏下来的,三个房间的天花板都有不同程度漏水,不知道是不是你说 ...

- c7 d% z6 q, q应该是家里通往房顶的管道有缝隙,家里湿度大的空气进入阁楼,凝结成冰,天暖后融化造成的. 自己进去检查一下. 另外,进入阁楼的盖子,如果密封不好,空气也可进入.
鲜花(55) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-7 17:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 rdu 于 2014-9-7 18:42 编辑
  i  B+ c6 H7 ]. i
cyy2006 发表于 2014-9-7 17:50 : B; U& f. M4 ^9 [$ ?
假如是condensation 问题的话,要怎么修?谢谢!

' Y0 Q* ?- T0 U# N. W0 ]
; |3 w: T7 y8 u$ c如果是ice dam, 比较简单, 第一, 阁楼加保温, 可以自己租机器, 加保温絮。第二, 加强阁楼通风, 保持阁楼内与屋外温度相同。. D/ L6 w9 h0 q
如果是condensation, 第一, 检查阁楼内所有管道终端, 不要把潮湿气体排到阁楼内。 同时检查天花板上有没有安装vapor barrier, 如果没有, 那可能比较麻烦, 从新安装需要从新订drywall.。 不过, 如果没有任何管道把潮湿气体排到阁楼内, 应该不会出现很严重的漏水现象。不管是ice dam, 还是, condensation , 加强阁楼通风都非常关键。, z" R. Q! J+ e& r7 B0 H
自己去阁楼看一看, 如果发现有管道终端在阁楼内, 那么应该是condensation的原因。如果该管道是 卫生间排气管道, 应该是连接到屋顶外。如果是下水道排气管道, 应该加avv阀。如果是一些乱七八糟从房间出来的管道, 如果没有什么用, 就用胶布把开口封死。
- f; Q8 r' i+ M, E/ X4 t  C记住, 去阁楼一定要注意安全, 千万不要踏在drywall上了, 那样, 你会弄坏天花板, 并且摔下来, 受伤。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-8 09:33 | 显示全部楼层
rdu 发表于 2014-9-7 18:25 : ]: N( M, e1 a6 c
如果是ice dam, 比较简单, 第一, 阁楼加保温, 可以自己租机器, 加保温絮。第二, 加强阁楼通风, 保 ...

/ ?2 G4 S2 q5 m我想应该是condensation吧,因为家里冬天有用加湿器,屋内确实有湿度拍不出去!这种需要叫人来修吗?自己重来没爬过阁楼,爬上去也检查不出什么问题!谢谢你的热心答复
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-8 09:35 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
rdu 发表于 2014-9-7 18:25 $ U5 A: G- I, s& }3 T
如果是ice dam, 比较简单, 第一, 阁楼加保温, 可以自己租机器, 加保温絮。第二, 加强阁楼通风, 保 ...
4 V8 C* h9 T  p- g& b
我想应该是condensation吧,因为家里冬天有用加湿器,屋内确实有湿度拍不出去!这种需要叫人来修吗?自己从来没爬过阁楼,爬上去也检查不出什么问题!谢谢你的热心答复
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-9-8 09:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
rdu 发表于 2014-9-7 18:25 ( z7 {, c6 _7 p2 {6 z
如果是ice dam, 比较简单, 第一, 阁楼加保温, 可以自己租机器, 加保温絮。第二, 加强阁楼通风, 保 ...
. V, A: \. G7 s# q; b$ h
我想应该是condensation吧,因为家里冬天有用加湿器,屋内确实有湿度拍不出去!这种需要叫人来修吗?自己从来没爬过阁楼,爬上去也检查不出什么问题!谢谢你的热心答复
鲜花(2667) 鸡蛋(22)
发表于 2014-9-8 10:35 | 显示全部楼层
cyy2006 发表于 2014-9-8 09:36
) B( R" M- A. ~7 F! I, D7 T0 L2 ?4 H+ L7 _我想应该是condensation吧,因为家里冬天有用加湿器,屋内确实有湿度拍不出去!这种需要叫人来修吗?自己 ...

4 D0 L, r& f5 Q1 H; ?如果是新房子,NEW HOME WARRANTY应该COVER。
鲜花(55) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-8 14:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 rdu 于 2014-9-8 15:57 编辑
" a+ E/ |5 l. d; }% ~! h& i
cyy2006 发表于 2014-9-8 10:36 1 q7 A6 O0 ^( p% |, w
我想应该是condensation吧,因为家里冬天有用加湿器,屋内确实有湿度拍不出去!这种需要叫人来修吗?自己 ...
, C3 s# R* s6 O8 ]1 M
7 a: [" P' f. @6 n) I/ \" x/ s
冬天, 屋内的湿度不需要排出去。 特别是不能排到阁楼去。 阁楼应该保持低温, 并且通风良好。 这样阁楼寒冷干燥, 就不会出现condensation现象。 ) p3 o8 S/ T( L. |& [4 v

  x- H" d& W8 {如果屋内的湿度确实太大, 用一个抽湿机即可。 50%的湿度好像都是正常的。 难道你家内的湿度达到80% 或90%? 并且就算是屋内湿度大, 水应该是凝结在窗户玻璃上, 或者地下室地面, 而不会是天花板浸水。
% ]# |8 l; \1 ]- K: k' R2 E
, Q: t  X% m- s+ U9 @& B2 h我估计, 有可能卫生间的排风扇出口直接通到阁楼了, 该出口应该是通到屋外的, 并且该管道在阁楼的部分必须加装保温外套。 也有可能天花板和阁楼之间密封不严。 比如有管道从屋内通到阁楼又没有密封开口,或者可能Vapor barrier没有铺好,等等。 于是冬天, 屋内温暖的潮湿的气体跑道阁楼上, 而阁楼必须比较冷, 如果通风不够, 潮湿气体遇冷结霜或变成水, 把天花板给浸水了。
4 R3 t5 {% k+ x
9 O9 T" h2 H6 c# i7 }) D) W% ^找个Home Inspector帮你看看就知道了, 估计单项检查, 不过2-3百块。 并且他会给你比较专业的建议。
$ R4 k! a5 h+ T8 ~建议早点检查, 早点维修比较好。 浸水会导致屋顶长霉, 时间一长, 对屋顶和阁楼的破坏变严重, 以后修复起来可能需要很大的一笔钱。
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-15 20:34 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
是家里的加湿器用太多了,孩子和大人都怕干燥,这可怎么办?
老柳教车
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 00:52 来自手机 | 显示全部楼层
你是在Fort saskchen?我想应该隔成空气不够流通.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 20:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 谁是谁 于 2014-11-16 20:45 编辑
3 z" Z9 w9 Y" \$ v' J; D3 W
6 O$ \! }# v( Q  a# L3 [' M4 h5 {, rica daming 在这很常见,楼上解释过这个现象,我就不重复了。
4 F& `- x, o; b) b$ e1 G造成icedaming 有两个主要原因:insulation 和 ventilation, 也就是隔热和通风7 Q7 J+ Z5 D" i% ?" q5 q: s
隔热是只房屋本身与屋顶及外墙上需要有隔热层 就是你attic里 石棉或者fiberglass
# [1 m& _% @: g5 p# n7 i  m通风是指房顶通风 空气需要从屋檐的soffit(inlet) 进入 向上流动 从屋脊的 vent/wirlybird(outlet)排出(带走湿气)
( Y9 w8 B9 Q0 p% k+ A7 k5 S9 L4 f6 ^5 p' X& d) b0 S

! I4 d' }: s& c. \4 T8 y7 k
0 Q! @0 Z3 m$ m+ O( V/ O( i从楼主的描述, 我判断应该是你的vent 数量不够, 一般要求every 300 sqft area needs 1 vent(1sq foot outlet area) , 如果是这种情况,需要加装 extra vent. 找外人做应该是200-300 左右/ D# D2 m3 U$ |& x' o8 g- q$ F
当然, 也有可能是空气的pathway 被 attic 内的insulation 所阻隔 ,一般要求attic 里insulation 至少要有1 inch clearance from the frame to create a pathway- H7 ]' ]3 a5 w  S" B& C% [0 H
7 ?3 ^$ H/ u2 @* x& ?. A# q$ a