埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1508|回复: 3

2 stages furnace 的控制器长什么样?

[复制链接]
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我建了个房子,升级了furnace到2stages
2 k9 X* q; {* w几周前安装了空调。安装的人说,我的那个控制器,就是在楼上调节的那个玩意儿,不是给2stages furnace 的,也就是说我的2stage会跟1stage一样工作。跟建筑商谈了,他们又说是正确的。( [* `2 }5 O( }" @
我就搞不懂了,到底这个2stages的控制器长什么样?要是建筑商骗我,我这2000多大洋不就白花了?
6 U; ~4 d- g- `1 ^4 o" `7 K谢谢各位
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 16:37 | 显示全部楼层
外表长得一样,但里面不一样! Z+ _- t0 p. M: F+ `* ]* l
+ @/ \/ O/ `" Y
one stage T-STAT has "w" wire terminal
/ q4 H! M$ X4 ?4 I- ?two stage T-STAT has "w1" and "w2" wire terminal! a# u* p4 [+ H0 C& q3 p

( u0 N8 d0 q! d& g. T# f& B: S$ F9 U9 h0 M+ _6 D4 {6 x7 p$ ~
more question ,please call me 7809526512 huang
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-19 22:17 | 显示全部楼层
看有几根线
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-6-20 07:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
昨天根据管道工朋友指点,把面板拆开看了一下,左边3根线,右边2根线,右边两根线的下面那根,是接到一个“w“的接口上。我想,可能还是空调师傅说的对,这个不是2stage的。 我看了一下,这个控制器是honeywell的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-12-2 17:45 , Processed in 0.212036 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表