发表于 2011-5-14 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不知儿子怎么弄下来的,原来好像是钎焊的,现在只剩下一个小孔,钎焊是不可能的,该怎么修。是二楼的洗手间如果弄不好里面漏水也不知道。
1.jpg
2.jpg
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-14 19:33 | 显示全部楼层
在墙的另一边开一个洞,把水龙头修好,或者更换好后,再把洞修好.
鲜花(342) 鸡蛋(11)
 楼主| 发表于 2011-5-14 19:47 | 显示全部楼层
在墙的另一边开一个洞,把水龙头修好,或者更换好后,再把洞修好.
$ r* o. O) L4 L3 V8 W, _开怀乡巴佬 发表于 2011-5-14 20:33
# A8 H) P) F6 _* x
谢了,墙的另一边是卧室的浴室感觉在墙上开孔的可行性不大。这个是不是只能用钎焊那么只能把整个浴缸拆下来了,用胶粘行不行?
鲜花(1269) 鸡蛋(4)
发表于 2011-5-14 19:50 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
应该不行,是要在房间里开个洞,然后焊上,是不能用胶粘的4 L; T6 c% P" ~2 e, S% A
要不就在厕所这里开个洞
鲜花(242) 鸡蛋(8)
发表于 2011-5-14 19:53 | 显示全部楼层
自打30水管工事件以后,plumbing这类活还是自己干或找西人公司吧,其实也很简单,把drywall 割开,去homedepot买个丝佛,nipple及短节,自己用管钳连上就好
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-14 20:23 | 显示全部楼层
放回原位就行,小孔是拧螺丝固定的,估计原来的螺丝掉了,是内六角的
鲜花(342) 鸡蛋(11)
 楼主| 发表于 2011-5-14 20:48 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢天上和老白,正面和背面大概是这样的,感觉开孔的工作量太大。是不是只能把整个浴缸拆下来,把铜管焊好,把整个浴缸装回去,再装水龙头。这里好像有水管工,能不能PM我,来看一下。价格只要先说好了一定说到做到。
4.jpg
3.jpg
鲜花(342) 鸡蛋(11)
 楼主| 发表于 2011-5-14 20:54 | 显示全部楼层
放回原位就行,小孔是拧螺丝固定的,估计原来的螺丝掉了,是内六角的
, z, z: `8 ^" T# a0 Bytzuoxine 发表于 2011-5-14 21:23
& O8 U6 X* m9 b" g5 Q# G6 `
水龙头是拧在铜管上,铜管插在墙内的一截铜管内用钎焊封死的。现在可以插回去,但不能密封了。
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-14 20:56 | 显示全部楼层
自打30水管工事件以后,plumbing这类活还是自己干或找西人公司吧,其实也很简单,把drywall 割开,去homedepot买个丝佛,nipple及短节,自己用管钳连上就好. b- K5 q& o/ T4 N/ w
白马啸西枫 发表于 2011-5-14 20:53
$ I" X4 _: P+ X
出什么事了?
鲜花(242) 鸡蛋(8)
发表于 2011-5-14 21:08 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
出什么事了?
' f' \; C+ y+ y' R6 Z4 o- j老倒进屯 发表于 2011-5-14 21:56

. N, S) z, m. [一言难尽啊
鲜花(242) 鸡蛋(8)
发表于 2011-5-14 21:14 | 显示全部楼层
水龙头是拧在铜管上,铜管插在墙内的一截铜管内用钎焊封死的。现在可以插回去,但不能密封了。
, z$ Y+ ~8 {3 V! B) c9 o) c# mNDT 发表于 2011-5-14 21:54

. o  U( x6 w+ Z" H" u) m! q
* }5 S4 w6 V7 W; {( Z去买一管silicone I ,专门用于铜管的,均匀涂到铜管的外侧,再插入到墙内的管子,放上一天不要用水,试一试,祝好运。
鲜花(342) 鸡蛋(11)
 楼主| 发表于 2011-5-14 21:32 | 显示全部楼层
去买一管silicone I ,专门用于铜管的,均匀涂到铜管的外侧,再插入到墙内的管子,放上一天不要用水,试一试,祝好运。
6 c* G: T, F, a白马啸西枫 发表于 2011-5-14 22:14
1 L/ D2 X( l. {# U* G
好吧,我会扛着水龙头去HOEMDOPT找人买胶和砂纸,先用砂纸打磨内外表面,抹胶,插回去,等上三天再放水。3 P" R/ v7 I4 Q- i( _
谢了。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-14 22:17 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
放回原位就行,小孔是拧螺丝固定的,估计原来的螺丝掉了,是内六角的
& `- e3 D4 B4 z% ?  o- t0 xytzuoxine 发表于 2011-5-14 20:23

+ z; r0 U  N2 r2 L. P0 [: d+ G& i# `% @5 o3 G
我们家的也是这样修好的
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-15 06:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实还有更好的方法,几分钟就可以搞定,根本不要那么费劲。; S/ M, J  p- P' t1 l+ Y( X
还是找个PLUMBER吧。毕竟专业和非专业有很大差别。
5 L4 P* h: s& b4 F9 p! J; `否者要漏水的话,损失更大。
鲜花(342) 鸡蛋(11)
 楼主| 发表于 2011-5-15 09:10 | 显示全部楼层
其实还有更好的方法,几分钟就可以搞定,根本不要那么费劲。2 A6 m' }' V) Y( G* O9 a
还是找个PLUMBER吧。毕竟专业和非专业有很大差别。
8 ~; a  g/ Q5 k! y否者要漏水的话,损失更大。
5 h8 Q; |5 ]' u; U, e+ A  VAASTAR 发表于 2011-5-15 07:54
8 I+ m# j; L$ j) S2 O
能不能再给点提示,对于PLUMBING我真是外行了,或者推荐个PLUMBER,PM也行。9 p4 G+ m/ k" }" S8 c
那个接头平时没有压力除非打开上面的开关,但我现在顾虑的也是漏水因为接头在里面看不见。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-15 19:35 | 显示全部楼层
看来是个技术活,搞定后通报一下
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-15 20:04 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
忍不住,回个贴。
# o) p1 @: F- I; n  b' t- iLZ的问题,找个 PLUMBER 来修理才是正道。
7 h6 k$ k9 k: N9 l% u; y看样子,不是那么容易搞定的。
3 P! t) K% {/ z% C, P4 k! s  ?& h屯子里还是有几个 PLUMBER 的,我是其中一个,但我早就改行不做了。, k. \/ Q, r4 ~- l
其他人不知道有没有兴趣做,我没有他们的联系电话。) Z" t  S9 j  y+ ?' b9 U
家里有什么维修,找专业人士来做比较好。
! g' v6 j6 Y) T7 d* |& e) D" X  P. E9 ~具体,可以查黄页,或者找中文报纸,打电话问,shop around,货比三家没有错。
  X9 y! N. [6 k4 ^# u- s$ q把收费标准弄明白了,讲清楚了再让 PLUMBER 上门服务。
6 p, w4 S8 w* B' c- v一旦 PLUMBER 上门服务了,就要相信他能把问题搞定。& \  C8 f, w2 z6 p' T
付钱的时候,该怎么付就怎么付,尊重 PLUMBER 的劳动,双方都高兴,最好。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2011-5-15 20:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2011-5-15 21:42 编辑 & _* n9 s# D+ m$ v1 _

! z: t( S$ |" x* |' @( d, I一大堆外行建议。
! m2 x  M' u# O1 \5 [! Y+ z1) 6角螺丝是把龙头和铜管固定的,这里脱落的是铜管和一个铜管的90度肘。
5 l3 |7 a+ O9 |1 j) H6 j1 C0 W2) 铜管相连是靠焊接,要是用硅胶就行,水管工都失业了。
# A; n" _2 Z- X5 D: w& {
& ?* u  I" q1 }9 S7 Q1 V各位自己不懂就不要乱建议。OK?9 Y& |5 O$ V- N  j, {2 U

% `/ T# x  H+ y, p. c& T4 w如果是我自己做,最简单的办法就是:
1 a5 Z2 K( Z# J& ~1)把后面墙打开。现在是转角浴缸的back splash的瓷砖部分。算好位置,取下1块瓷砖。一般这种瓷砖是粘在drywall上的,只要细致,先刮掉grout,再用刀片割开drywall,连瓷砖带drywall 一起拿下来(不要掉进去,可以用吸盘)。如果后面有stud,要慢慢晃松,不能用蛮力。! r2 ~* o, w& z
1 m  Y/ E9 A7 `& F$ t: l
2)然后焊接好铜管。空间狭小,焊接困难。要么请专业人士,要么在管道长度允许的情况下,切掉90度肘。买一个90度的SharkBite,就不用焊接了。(如果怕纵向长度不够,可以不切,直接用焊枪喷,把90度肘拿下,因为是拿下,不是焊上,比较容易,自己可以做。然后再上SharkBite。)
: x( w2 V- }. f2 G* }  F3 A" k" K6 q  F6 z; g
3)再用几小木条粘在drywall开口边缘的内侧,把切下的瓷砖和drywall嵌入,定位,粘牢。: m! a4 c# f$ A$ q* Q

2 s* M( e9 K7 z9 D* S2 ^4)上grout。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-5-15 20:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-5-15 22:06 编辑 9 `% t6 [! C7 e5 Q% j9 p; @
, c. U; Q; q7 l
我是设计院出身专业是电,对水也通些,好歹水电不分家。但是我一个没有到现场,二没有证,我知道有几个方法可以做,所以我不敢乱支招。因为漏水不是好玩的。6 P* M+ @! P% E
' W% x9 ?- k$ K7 w
我一个朋友是PLUMBER, 欧文水喉,电话是780-953-8736.价格是很公道的。