看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
( _1 ?1 x, F5 ~+ M" V" ~据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:3 U. I! m i: N$ L1 i% n' f, d( ^
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
) p0 P0 K" `/ ~& B8 FB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。) D1 J: R$ v2 g$ Y
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?) q0 b5 f3 k# w2 s6 D
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
3 A* V- u7 Z2 ]# p$ e% pE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
% e! A2 e! s; r2 h# hF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
n% i6 P0 J4 F' QG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。* V8 H U7 }! y$ }
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。0 t% p2 N% m2 i1 }9 `/ b. n6 E0 K
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。- F- L* f9 ^' h( n i+ h
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。6 _% W! ^: `: G8 N. ]! D: ^
吐血如注,说不下去。
) T9 S+ K; ] r& X$ R, u X约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:( _2 g: k9 ]# L7 x, \ W# B- C9 t
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
$ k. J6 b7 }0 a+ b. I2)中又说每出电口按不小于1A计。
3 @. f4 S+ R9 {3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
+ Z( D) W+ \# e( D那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。: m9 L1 F1 p5 |* n% [% N( [